千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

集中供电...

[复制链接]
stronglxk 发布于: 2007-7-4 11:19 529 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我想请教一下各位大虾,24V集中供电具体是怎么实施的,请告知,谢谢!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BG7JWE 发表于 2007-7-4 11:26:00

请问距离有多远?电源用的传输线是多大的?终端用电机的电流是多大?一般情况下都有损耗,建议在距离远的时候用高电走.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
stronglxk 发表于 2007-7-4 11:35:00

距离最远的是500米,一共有16个摄像机,我不知道该用多大的变压器啊。我从机房里面变压了,转成24V再出来可以吗?那我是不是该从机房拉16条线出来啊,有更好的办法吗?谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qwen 发表于 2007-7-4 11:49:00

24AC集中供电实现相对容易点 24DC500m的距离有点难度,线径需要比较大的

摄象机如果比较分散的话,最好220过去,到现场再变

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
BG7JWE 发表于 2007-7-4 23:29:00
个人觉得拉一条高电专线可能更划算,因为你这样拉,500米的线损及电压下降,特别是你照顾到最后的摄像机,最近的怎么办?又要降压?估计成本高,如果你就拉高电过去,在每支摄像机的位置安装一个插头,用变压器电源供电,成本估计不高,而且以后的维护会更方便.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城