千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

三百根网线要多大的桥架才合适?[求助]...

[复制链接]
cwwlg 发布于: 2003-7-13 15:47 2763 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
三百根网线要多大的桥架才合适?
请各位指教。
谢谢!
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kassar 发表于 2003-7-13 16:29:00
300*33*3=29700=300*100
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
杨海民 发表于 2003-7-13 22:40:00
要看布放的是几类线,不超过百分之50就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qrwei 发表于 2003-7-14 14:00:00
150*150
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
豆儿 发表于 2003-7-14 14:05:00
要是线太长的话,我认为用600的桥架吧!!

这样增容方便,,我认为还会有光纤在里面走啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zyq1668 发表于 2003-7-14 15:28:00
2楼的朋友你公式的详情是什么!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yangleicn 发表于 2003-7-15 12:53:00
强烈要求二楼的公式详解一下!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
新飞游 发表于 2003-7-15 13:12:00
二楼的算法应该是这样的吧。
线缆截面积33,占空比为33。33333%得出需要的总截面积29700:当然可以用300*100啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
新飞游 发表于 2003-7-15 13:16:00
下面给一个公式供大家参考![upload=xls]viewfile.asp?ID=2434[/upload]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
慕童 发表于 2003-7-16 11:23:00
200*100就可以了,完全满足规范的要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zyq1668 发表于 2003-7-16 13:27:00
8楼的朋友你的公式我怎么打不开?我以前此数量用200*100!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sk_8899 发表于 2003-7-16 15:30:00

200*100 ok!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
爱迪电力 发表于 2003-7-16 15:45:00
电缆桥架高出地面2.2m以上,桥架顶部距离顶棚或者其他障碍物不应小于0.3m,桥架内横断面的填充率不应超过50%。根据水平线的外径来确定线槽的容量 即:线槽的横截面积 = 水平线截面积之和 X 3