千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[分享][灌水][讨论]球机的控制问题!...

[复制链接]
布线你懂吗 发布于: 2007-6-28 17:20 586 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我最近做的工程。

一共四个球机。分别安装在一厂房的四个角落。

布一根屏蔽的控制主线到主机。。

安装完出现一问题。云台控制不住。点左转就一直转。停不下来。点右转才能停下来。。

上下也一样。。头痛。。我用的是快球。没办法,最后我把云台速度调慢。现在就这样,慢慢用呢。

请问各位,是什么方面的问题。。??

(云台协议我调过也不行,我现在怀疑是不是云台的解码板有问题。)

现在甲方还没发现这个问题。

听听大家的意见。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
笨蛋的猪 发表于 2007-6-28 17:49:00

(1)你在主机边上加一个球直接测试,看是否是软件问题.,更换一解码板测试.

如果在主机边上测试都没有问题:

(1)加个平衡电阻!不知道你总共有多长的线!

(2)你的485转232的是有源的吗?

[此贴子已经被作者于2007-6-28 18:52:01编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Alpha_Lu 发表于 2007-6-28 21:52:00
可能信号线太长造成的,建议把485转换器换成有源光电隔离型的,估计问题就解决了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
呆头鹅 发表于 2007-6-28 22:00:00

如果解码器接线没有接反,检查一下协议,换其它协议试试看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dbkdz 发表于 2007-6-29 00:15:00

专家分析如下:
1、如果是键盘控制,则一定是键盘摇杆存在质量问题,不能很好归中心点,导致没有停止命令发出,则终端球机在摇杆松开情况下,球机继续转动;

2、如果是监控软件控制,则需要看是什么牌子的采集卡,不同厂家的采集卡控制软件的发命令时间间隔不一样。我遇到过有70MS的有200MS的。懂技术的才明白这个意义。这里不多说。

3、如果用了232转485协议转换器,则更换一个新的或者别的牌子的试一试,许多情况下是码转出现了问题。一般是控制信号与球机通信线“共地”问题;

4、控制协议与球机协议不一致,一般是控制协议的发送命令速度级没有达到快球需要的控制速度级别;这个问题的话,你可以到我BLOG下在云台调试软件,把速度级调到最高64,这样试一试能不能让你的快球变成真正的快球。

5、祝你成功!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bjgzd 发表于 2007-6-29 13:57:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
answell 发表于 2007-7-1 15:13:00

应该是协议不匹配的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报