千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求教:在BA系统中如何实现对低压配电系统的监测...

[复制链接]
chxq_81 发布于: 2007-6-25 15:23 998 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>本人有个问题想请教大家,在BA系统中如何实现对低压配电系统的监测,比如要监视变压器的超温报警,怎么才能把这个状态点接入到 DDC的监控点上呢?</p>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
古仁 发表于 2007-6-25 21:05:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
与楼控前行 发表于 2007-6-26 00:19:00
<p>变压器的超温报警点一般都是由变压器厂家提供,印象中需要特定的温度传感器.</p>
[此贴子已经被作者于2007-6-26 0:19:44编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chxq_81 发表于 2007-6-26 12:04:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>与楼控前行</i>在2007-6-26 0:19:00的发言:</b><br/><p>变压器的超温报警点一般都是由变压器厂家提供,印象中需要特定的温度传感器.</p><br/></div><p>在做BA系统的配置时,需要给配上0特定的温度传感器吗?如果没有配置如何来实现呢?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
古仁 发表于 2007-6-26 19:57:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
水中的石子 发表于 2007-6-27 08:47:00
<p>看看甲方的变压器有没有温控箱,有的话上面会有超温显示的,用中间继电器转换一下就可以了;还有有的温控箱上面有9针的口,看看说明自己转换一下吗</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chxq_81 发表于 2007-6-27 18:05:00
<p>经大家一说我已经明白了90%了,谢谢大家啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
上海蓝程 发表于 2007-10-5 13:43:00
<p>真聪明,这么说也能懂90%</p><p>哈哈</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
par0 发表于 2007-10-6 22:29:00
最好在变压器身上贴一个表面温度传感器,简单极了。(这种温度不要便宜卖了呵)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
上海蓝程 发表于 2007-10-7 09:15:00
<p>首先,楼主的意思是BAS对整个供配电系统的监测,这个需要你先学点供配电系统的资料。</p><p>至于对变压器超高温的监测是很简单的,BAS不需要增加温度开关,因为供配电系统本身对变压器要进行保护,所以强电系统已经装了温度开关,这个温度信号首先要应用在强电的继保回路里,BAS只要接温度开关的另一副辅助触点就可以了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hzxyq 发表于 2007-10-8 11:52:00
同意以上的观点,还有一个关键问题所在,就是说在他们低配进来前,要和电力的成套设备厂工程师进行有效沟通,这样对你今后很有帮助,要了解别人的设备,准备充分点儿!!