千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

向高手请教监控施工中遇到的两个问题!...

[复制链接]
liuxun429 发布于: 2007-6-19 11:43 934 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1.部分监视器画面不定时抖动,不知是什么原因。信号是通过视频分配器输入,输出到矩阵和硬盘录像机,硬盘录像机显示器显示一切正常,并无抖动,证明现场摄像机没问题。矩阵与监视器相联就出现部分监视器画面不定时抖动,本人怀疑矩阵或监视器联接上的问题,不知道是否正确请教高手。

2.用双绞线传输视频监控,显示器上出现网格,不知是何原因,请教高手。

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
吉祥世昌 发表于 2007-6-19 12:00:00
通过矩阵输出的信号有时候是会出现抖动,偶也莫名其妙
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuxun429 发表于 2007-6-20 17:04:00

怎么没有高手啊,晕的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
红卫兵 发表于 2007-6-20 18:07:00

这个我碰到过因为好多台监视器把同时分辨一种图象或是多种会造成偶尔的图象失真但是不会很长时间可能跟它本身有原因把应该不是什么大问题因为跳动不只是老是一台不一定可能还会变别的监视器呢呵呵应该没有什么问题把呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dbkdz 发表于 2007-6-20 18:46:00
偶没有遇到过啊。无法回答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mzy718 发表于 2007-6-20 19:42:00

看不懂你的文字啊.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
andy8632 发表于 2007-6-21 11:41:00

 监视器本身有干扰。检查监视器周围的干扰源

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
康斯坦丁 发表于 2007-6-21 16:06:00
这个问题只能用排除法来推断了。。。。原因可能有多种。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hanmo2004 发表于 2007-6-22 00:24:00

不是干扰的问题,是因为视频信号经过几个不同的设备出来后,信号本身的同步信号有可能减弱了,那么下一级设备就没有办法找到场同步了,因此,时有时无或者跳动。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
北创维服 发表于 2007-6-23 10:48:00
1.部分监视器画面不定时抖动,不知是什么原因。信号是通过视频分配器输入,输出到矩阵和硬盘录像机,硬盘录像机显示器显示一切正常,并无抖动,证明现场 摄像机没问题。矩阵与监视器相联就出现部分监视器画面不定时抖动,本人怀疑矩阵或监视器联接上的问题,不知道是否正确请教高手。
 
造成这种原因:一、矩阵本身问题造成的 二、监视器之间相互造成干扰(磁波干扰) 做好监视器之间的屏蔽。三、视频线连接有问题,重新把线理整齐一点!

2.用双绞线传输视频监控,显示器上出现网格,不知是何原因,

造成原因:双绞线一根共有四对,可传输四路路像,但如果没有用到一对或几对,必须在视频接入口处切掉,否则起着天线作用,就会造成网格状图像出现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
长春安防 发表于 2007-6-23 14:55:00

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
视得清电子 发表于 2007-6-23 16:55:00
以下是引用liuxun429在2007-6-19 11:43:00的发言:

   1、重点检查视频分配器,近期我这里也作了视频分配器,看了很多分配器的电路,发现了一个问题就是视频隔离度不够,比如你从输出1输入视频,从输出2直接就能看到图像,为什么呢?因为按照标准视频分配器电路会采用输入的时候放大和整形,然后分开两路,然后再放大整形,而一般的分配器输入放大后直接用两个电阻匹配一下,直接输出,这个时候如果遇到监视器视频输入口有电或者阻抗不对,你就等着画面抖吧!故建议您更换监视器;

  测试方法:用bnc三通直接测试,采用加重故障方法测试;

 2、用双绞线传输,下面那位朋友说的不用的线接地是一个原因,还有一个原因是双绞线接收端补偿过渡造成的,解决方案:

    2.1  将监视器的亮度降低;

   2.2  调整双绞线接收器的输出信号强度!看看是否能够解决!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bibbc 发表于 2007-6-24 19:51:00
以下是引用北创维服在2007-6-23 10:48:00的发言:


造成原因:双绞线一根共有四对,可传输四路路像,但如果没有用到一对或几对,必须在视频接入口处切掉,否则起着天线作用,就会造成网格状