门禁刷卡不能开门,急 !!!!
门禁刷卡不能开门,急 !!!!...
[复制链接]
fushao
发布于: 2007-6-15 11:01
1226 次浏览
9 位用户参与讨论
电梯直达
<p>我公司的门禁系统,在门外使用刷卡不能开门,以前是可以的!不知哪出了问题!</p><p>在门里面人工开就可以! 想问一下专家们大概是哪里的出了问题!</p><p>还想问一下,谁有ELID 的esofWIN软件及说明书,给我一份 <a href="mailto:grwl_gz@126.com">grwl_gz@126.com</a></p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有9人评论
Topsecu
当前离线
积分
1087
沙发
Topsecu
发表于 2007-6-15 11:26:00
<p>故障现象2:将卡片靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯也没有反应,通讯正常。<br/>可能原因<br/>1)读卡器与控制器之间的连线不正确;<br/>2)读卡器至控制器线路超过了有效长度(120M);<br/>故障现象3:将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯无变化,不能开门。<br/>可能原因:<br/>1)读卡器与控制器之间的连线不正确;<br/>2)线路严重干扰,读卡器数据无法传至控制器;<br/>故障现象4:门禁器使用一直正常,某一天突然发现所有的有效卡均不能开门(变为无效卡),。<br/>可能原因:<br/>1)操作人员将门禁器设置了休息日(在休息日所有的卡都不能开门);<br/>2)操作人员将门禁器进行了初始化操作或其它原因导致控制器执行了初始化命令;<br/>故障现象5:将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯变绿,但门锁未打开</p><p></p><p>有需要可以联系我:我们是门禁一卡通厂家 QQ 664621494</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
szchw
当前离线
积分
534
板凳
szchw
发表于 2007-6-15 22:42:00
<p>楼上的分析很全面,不错,值得学习</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
suzhou2008
当前离线
积分
595
地板
suzhou2008
发表于 2007-6-19 11:46:00
qq:635647278 专业门禁
回复
支持
反对
使用道具
举报
都市
当前离线
积分
1339
5
#
都市
发表于 2007-6-19 13:32:00
如果没有人改权限,就是读卡器坏了,换一个,
回复
支持
反对
使用道具
举报
fushao
当前离线
积分
298
6
#
fushao
发表于 2007-6-20 16:42:00
<p>有哪位在广州,开发区的吗?</p><p>上门维护!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
SRYJH
当前离线
积分
1301
7
#
SRYJH
发表于 2007-6-20 20:18:00
路过. 多半读卡器坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
财刀
当前离线
积分
5034
8
#
财刀
发表于 2007-6-21 14:14:00
<br/>可能原因:<br/>1)操作人员将门禁器设置了休息日(在休息日所有的卡都不能开门);<br/>2)操作人员将门禁器进行了初始化操作或其它原因导致控制器执行了初始化命令;<br/>故障现象5:将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯变绿,但门锁未打开</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
sevenco
当前离线
积分
989
9
#
sevenco
发表于 2007-7-2 14:34:00
应该是读卡器问题了,换个看看就知道了
回复
支持
反对
使用道具
举报
冰情火
当前离线
积分
482
10
#
冰情火
发表于 2007-7-4 23:03:00
<p>试一下,在刷卡的时候有没有电压输出,要不就是读卡器接法不正确</p>
回复