双绞线中的一对是否可以作电源用???????

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
spzhao 发表于 2007-6-4 13:38:00

当然可以,不仅能传电源,还可以传音频,控制信号

需要注意的是,应考虑电压电流衰减的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
爱人十月 发表于 2007-6-4 19:00:00
你就做电源传输吧,给他放一个AC220V进去,刚好还可以测试下双绞线传输器抗不抗电源干扰;要是电源的传输具体,这么细的线你就不用多考虑了,高压还可以,但要是DC12V的话,100米内。(主要看线路上的负载,负载越大,传输的距离越近)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
寒似水 发表于 2007-6-5 12:00:00

可以。但是你要保证传过来的电源符合设备的要求。如设备工作电源是10-12VDC

电流是50MA,双绞线内阻为10Ω/100米(实际使用要测量),若传送的电源是12VDC

要保证设备的使用正常,你只好传送电源在200米以内

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
utpvideo 发表于 2007-6-5 12:11:00

可以,但是衰减很大。也可以用一对传正一对传负,这样好一点,更多技术问题可以到这里看:http://www.utpvideo.com/yeNews.asp