异常干扰,极度困扰中^...

[复制链接]
lizaona 发布于: 2007-6-2 13:09 783 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在安装的一个监控工程,室外采用不锈钢立杆(3.5米高),安装一台红外固定摄像机,出现严重的网纹干扰,但一把立杆放下来,即松掉锣丝,不与水小组墩接触,则显示正常,摄像机立杆已安装了监控二合一防雷器(不用防雷器也是同样的问题),立杆已做接地,有两个点离开干扰点的们置约20米,我便把三个监控点的接地用圆钢连接在一起。电阴值为7.8欧姆。这两个摄像点均正常,只有这一个出现了干扰。

现在把摄像机的安装支架和立杆用塑料垫绝缘后,问题解决,但是非常担心,这样的话,防雷起了作用吗?各位大虾们,碰到过这样的问题没有?望赐教。

QQ:120182869

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2007-6-2 16:51:00

这是典型的“地电位环路干扰”,合理的抗干扰和安全设计:

1.视频系统只保持主机一点可靠接大地;

2.所有前端摄像机外壳,远距离分控等线缆连节点,都必须和大地可靠绝缘;

即使眼前没有干扰,也要从安全角度把“地电位环路”切断!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
heml 发表于 2007-6-2 17:23:00
你种情况,只需要加一个价廉的视频隔离器即可解决问题。

[此贴子已经被作者于2007-6-3 16:12:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
陈焱军 发表于 2007-6-3 08:17:00
都是高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱人十月 发表于 2007-6-3 10:53:00

视频系统需要单端接地。楼主做的已经到位,防雷需要的做的是接地和隔离,立杆相当于避雷针,需要与摄象机绝缘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lizaona 发表于 2007-6-3 16:38:00

明白,多谢各位大虾.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lizaona 发表于 2007-6-3 16:43:00

但一直不明白.相邻的两个点就没有这样的问题,其次,还有几个摄像机离监控中心还近些,都没有干扰.这样于情于理都不知道与甲方怎么沟通.

摄像机只有两根电源线,一相一零,摄像机的视频线不会与摄像机的外壳连在一起吧.摄像机的视频线肯定是没有接地的.看来,我得拆摄像了,看下内部构造啦!