lizaona
积分
帖子
主题
我现在安装的一个监控工程,室外采用不锈钢立杆(3.5米高),安装一台红外固定摄像机,出现严重的网纹干扰,但一把立杆放下来,即松掉锣丝,不与水小组墩接触,则显示正常,摄像机立杆已安装了监控二合一防雷器(不用防雷器也是同样的问题),立杆已做接地,有两个点离开干扰点的们置约20米,我便把三个监控点的接地用圆钢连接在一起。电阴值为7.8欧姆。这两个摄像点均正常,只有这一个出现了干扰。
现在把摄像机的安装支架和立杆用塑料垫绝缘后,问题解决,但是非常担心,这样的话,防雷起了作用吗?各位大虾们,碰到过这样的问题没有?望赐教。
QQ:120182869
使用道具 举报
这是典型的“地电位环路干扰”,合理的抗干扰和安全设计:
1.视频系统只保持主机一点可靠接大地;
2.所有前端摄像机外壳,远距离分控等线缆连节点,都必须和大地可靠绝缘;
即使眼前没有干扰,也要从安全角度把“地电位环路”切断!
视频系统需要单端接地。楼主做的已经到位,防雷需要的做的是接地和隔离,立杆相当于避雷针,需要与摄象机绝缘。
明白,多谢各位大虾.
但一直不明白.相邻的两个点就没有这样的问题,其次,还有几个摄像机离监控中心还近些,都没有干扰.这样于情于理都不知道与甲方怎么沟通.
摄像机只有两根电源线,一相一零,摄像机的视频线不会与摄像机的外壳连在一起吧.摄像机的视频线肯定是没有接地的.看来,我得拆摄像了,看下内部构造啦!
在这里一两句给你讲不清楚问题,你需要查看下接地技术和电等位差等相关资料,答案就在里面。
加个视频信号隔离器试试。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页