千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

楼宇对讲的主干线能否用别的线材代替吗?...

[复制链接]
一阵乱搞 发布于: 2007-5-26 01:30 1035 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请问个位大虾,我近来才接触楼宇对讲这种业务,在线材的选用上还存在一些疑惑,有的设备厂家技术资料上主干线写用RVVP、有的写用RVV,我就晕了,从技术角度上讲我知道用RVVP肯定比RVV要好,但是不是用RVV也可以了呢?请各位大虾帮我解除疑惑,还有在可视上用的视频线是不是可以用射频线代替,有什么样的后果,还有主干线是否也可以用8芯电脑网线代替啊!!!!</p><p>我参观别的施工队有这样做的,不知道效果如何???</p>
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jerryzhou 发表于 2007-5-26 09:07:00
<p>各家的对讲产品对于线材的使用要求各不一样,RVVP的可以用RVV代替,可以节约成本,效果影响不大.但视频一块最好不要用有线电视线代替,那样图象信号会比较差.用网线只能是信号线可以用,涉及到电压的不能用网线,电压衰减太大.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dxkun 发表于 2007-5-26 09:08:00
<p>晕!不同的系统,不同厂家的产品,各方面要求是不尽相同的,现在还没有统一的标准!怎么能混为一谈?</p><p>请各客户朋友严格根据各厂家的技术资料、根据供货商的要求选择配套线材、辅材!</p><p>如果严格按各厂家、各供货商的要求选择了配套线材、辅材,如有质量问题,可以寻找他们的责任!</p><p>否则,苦果只有你自己吃!吃不了你就兜着走吧!</p><p>人比人是比死人!货比货是比死货!</p><p>别人买车买房,别人娶两个老婆,你呢?怎么能乱比?</p><p>效果如何,你既然看到他们哪么施工了,为什么不多等一下呢?</p><p>看看他们施工完成后的效果呢?</p><p>现在跑到这里来问?我们没有看到,怎么回答你呢?</p><p>何况我们根本不了解对方用的是什么系统产品!</p><p>晕!晕!晕!晕!晕!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dxkun 发表于 2007-5-26 09:12:00
<p>2楼的不错!有些有线电视的视频线才48编!而楼宇对讲的视频线一般要求都是96编!部份联网长距离还要求128编呢!</p><p>用RVVP当然更好!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
35800598 发表于 2007-5-26 11:09:00
还是要具体情况具体分析!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hljjxyhbo 发表于 2007-5-26 14:29:00
对的。每个厂家的东西和走线都是不同的。。屏蔽和非屏蔽就要根据现场有没有干忧再决定了,当然用非屏蔽的省钱。而主干用网线当然可以,在国内好像就我们一家的产品可以实现。SCHIELE。但器材价较高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
一阵乱搞 发表于 2007-5-28 08:27:00
谢谢6楼的朋友,你的回答还是令人满意的,比较专业。还有5楼的朋友,这里是论坛,是技术问题都可以讨论,不是共同进步、共同发展吗?还是要谢谢各位的参与,帮人解或。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
phew 发表于 2007-5-28 10:45:00
<p>SCHIELE<br/>是做什么的啊?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chenggong 发表于 2007-5-28 14:19:00
具体问题具体分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
绿水青山 发表于 2007-5-28 17:16:00
<p>是不同厂家不同的用线,你想稳定,省事,按厂家的要求去配线,别改,</p><p>不过,我们的产品要简单些,所有的线(音频、视频、数据、控制、电源)就用一根超五类网线搞定,就没那么复杂,而且还特稳定的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
布线你懂吗 发表于 2007-5-29 08:50:00
<p>RVVP是屏蔽线.RVV是非屏蔽线.</p><p>选线之前必须考虑环境的问题.如果说接近强电(220V)以上的.</p><p>就要选屏蔽的.如果说远离强电.选非屏蔽的也可以.价格会比较合理些.</p><p>本人建议选屏蔽的...不是必须,是做工程多了的心得而已.</p><p>至于楼上说的一概用8芯网线带替所有.试问.真的可以吗?如果可以的话,那做工程就简单了,一律用网线就搞定了..呵呵,那做线厂家就要关门哦..</p><p>做工程选线很重要.</p><p>要做高质量的工程,选线很重要.</p><p>以上是本人意见,希望对你们有帮助.</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
冰颖 发表于 2007-5-29 14:33:00
要以具体情况而定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
luckyering 发表于 2007-6-14 13:16:00
<p>11楼的说的很对!</p><p>支持</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sniper009 发表于 2007-6-15 16:09:00
<p>我们用的是RVV4*0.75加一跟CAT5,就搞定了.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
财刀 发表于 2007-6-25 10:08:00
各家都差不多,但最好是咨询生产厂家,按他门要求布线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
dalianwhc 发表于 2007-7-12 16:09:00
<p>灵活分析</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城