[求助]求教对射的布线方法...

[复制链接]
cscike 发布于: 2007-5-23 16:40 781 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟刚接了个红外对射的单子,因为是初学,所以向别人请教了,可众说纷纭.

我想问问从主机到发射端要几芯线?需要从主机连线到接收端么?200米内用多粗的线?

我用的是艾礼富ABT-60。

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
美丽的天空 发表于 2007-5-23 17:01:00

从主机到发射端需要两芯线(电源本地取(12V),传输信号用.最好中间不要有接点.用RVV2*0.5就可以(4*0.3也将就用

从主机到发射端需要4芯线,传输信号用2芯.电源用2芯.最好中间不要有接点.用RVV4*0.5就可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hljjxyhbo 发表于 2007-5-23 21:24:00

楼上说的对!