wyolk 发布于: 2007-5-22 22:42 2937 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>兄弟们帮帮忙啊!!!布线时碰到鬼了!!</p><p>一舟超五类线两根,放完线后从地砖下走,出来接地插。当时放完后测试没问题。装地插时再测,只有一根中是绿线是通的。当时判断可能是因为电工走线时把我们的线打断了。重新布了两根。取出原来的两根一看什么痕迹都没有,一测全通!!碰鬼了!现在另一个点又有一根线出现同样问题!全部不通,我怕再拿出来又是这样!!这是为什么啊??</p>
回复

使用道具 举报

已有31人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qingche 发表于 2007-5-23 00:23:00
<p>换一根芯线代替,没办法的事,我说的是芯线,就是说反正有4根线未用,可以用来代替,当然按规范是不合适的.但是可以避免另外布线.最好成对换.最大可能的减少串扰.</p><p>以前也遇到过这样的事.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lemonking 发表于 2007-5-23 09:14:00
什么鬼啊!这是新手常碰到的问题,接触不良!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiayibo 发表于 2007-5-23 09:41:00
碰到鬼是不可能的 多半是接触不良!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
游魂 发表于 2007-5-23 10:59:00
估计是模块有问题吧!!换个模块试试啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
雷雨的天空 发表于 2007-5-23 11:15:00
再做测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mjwlqn 发表于 2007-5-23 11:28:00
<p>模块换一下,,我觉得可以试出哪的问题</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
netyxd 发表于 2007-5-23 12:22:00
<p>用FLUKE-DSP100测长度,在机柜端测一次,看各芯是多少米然后在从用户端测一次把长度比较一下有什么区别就可以判断是否断线了,只要线路没问题,其他就简单了</p><p></p><p></p><p>杨祥栋;15901491307</p><p>QQ306775970</p><p>弱点总包</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
长春安防 发表于 2007-5-25 15:38:00
<p>我觉得 不要过于依赖于一种工具,比如测线器</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
BJFLUKE 发表于 2007-5-25 15:43:00
<p>这肯定是模块不行,看看是不是没接好,模块里的铜丝是不是没弹下来.</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2007-5-25 15:44:43编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hljjxyhbo 发表于 2007-5-25 19:11:00
线没问题,就是打模块的问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
世纪风雨 发表于 2007-5-25 20:43:00
熟能生巧...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ht69926298 发表于 2007-5-25 20:54:00
新手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cpacfo 发表于 2007-5-26 10:33:00
FLUKE太贵借不到,花几百元买个能测长度的测试仪就能找到故障了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhangmiwa 发表于 2007-5-26 12:54:00
估计是你地插的模块不好,可以拆下来直接压个头测一下,这样就能排除是不是模块的问题了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
gaogehong 发表于 2007-5-27 12:09:00
<p>唉,你们怎么就喜欢把简单的问题搞复杂呢,先用万用表测线,线没问题再找其他问题</p><p>逐个排除啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cent 发表于 2007-5-27 23:57:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gaogehong</i>在2007-5-27 12:09:00的发言:</b><br/><p>唉,你们怎么就喜欢把简单的问题搞复杂呢,先用万用表测线,线没问题再找其他问题</p><p>逐个排除啊</p></div><p><font size="6">聪明撒!!!</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
meidaoli 发表于 2007-5-28 03:15:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wyolk</i>在2007-5-22 22:43:00的发言:</b><br/><p>兄弟们帮帮忙啊!!!布线时碰到鬼了!!</p><p>一舟超五类线两根,放完线后从地砖下走,出来接地插。当时<u><em><strong>放完后测试</strong></em></u>没问题。<u><strong><em>装地插时再测</em></strong></u>,只有一根中是绿线是通的。当时判断可能是因为电工走线时把我们的线打断了。重新布了两根。取出原来的两根一看什么痕迹都没有,一测全通!!碰鬼了!现在另一个点又有一根线出现同样问题!全部不通,我怕再拿出来又是这样!!这是为什么啊??</p></div><p>放完测试没问题,装地插后不行,为什么对自己打的模块那么自信?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
luckyfruit 发表于 2007-5-28 07:15:00
<p>你地插的模块有问题吧.......</p><p>网络布线较线还是万用表好 比较准</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xublues 发表于 2007-5-28 09:44:00
<p>肯定是万用表先检测一下,好一点点的万用表可以拿电容估测长度的。</p>