需求:10个门磁防区,每个防区配一个声光警号,在系统布防状态下,若该防区被入侵,则该防区的声光警号报    警,同时机房内2316主机连接的警号也同时报警。

2316主机于23DV联动板接线没有问题。

现象:入侵时只有与主机相联的声光警号报警,于23DV连接的现场声光警号不报警

请高手指教问题所在

需要在2316主机上编程吗?

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lipo172683 发表于 2007-5-24 14:48:00

不需要编程的.

    

 特别提示:由于23DR依赖键盘显示信息进行联动,因此无声防区应在“防区响铃类型”编程中设置为“无声,带LED指示”

23DR显示驱动模块用作电平输出时,常态为高电平,低电平有效,电平电压为+12V

 23DR显示驱动模块在同时驱动LED和继电器时应考虑主机的供电能力。