千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]AO转DO的电路原理...

[复制链接]
七杯茶 发布于: 2007-5-15 11:13 4229 次浏览 48 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p><br/></p><p><br/></p><p>如果需要电路板或者有什么好建议,希望大家探讨。。。谢谢!</p><p>此电路板可直接装在继电器内部。。。</p><p>QQ:83643243</p><p>E-MAIL: <a href="mailto:LEIJH41@163.COM">LEIJH41@163.COM</a></p>
[此贴子已经被作者于2007-5-15 11:26:06编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有48人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
onkel 发表于 2007-5-15 12:58:00
好像 有问题呐 , 因该给AO 一个 或 两个 比较(设定的) 值 ,到达限定时才 转换 DO的状态 ,理解上AO一直有信号的的&nbsp; ,光偶不就一直到通了吗 ? ,个人见解 ,见谅 .&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yargoo 发表于 2007-5-15 21:01:00
<p>看不懂,英维思的5DUI转换模块,一个AI转5个DI,差不多这个东东吧,干脆设备厂都做成A(I/O)点,全部可接个小电路板扩展成几个D(I/O)点,多好!</p><p>内行的给说说看</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
七杯茶 发表于 2007-5-16 08:13:00
<p>本电路是因为HONEYWELL的EXCEL 100的AO点当DO用时的驱动能力不够,带不起普通的继电器,要买他们的继电器要150~200元左右(以前的价格现在不知多少)所以我们自己设计了此电路,用的过程中基本没什么问题。此电路成本10元左右。。。</p>
[此贴子已经被作者于2007-5-16 8:15:18编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
与楼控前行 发表于 2007-5-16 21:05:00
据我所知,XL100现在用的不多了.而且市场上买得到的国产成品一路差不多20来块钱,一个BA项目本来AO就不多吧? 这个冬冬你们卖的好不?外形就是如你的图形么?如果要买,可以找谁?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
七杯茶 发表于 2007-5-17 13:15:00
<p>回复5楼:(不是广告)</p><p>您好!此产品是装在继电器座里面,我们很少卖的,一般都是自己工程用,卖过几次,最多一次卖了200个,单价40元,你有兴趣也可以自己做。原理很简单的。有什么可以帮您的? 找我:QQ:83643243</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
luoxiaowen 发表于 2007-5-17 15:09:00
<p>你好,</p><p>请问你记得当时你调100控制器的时候,那个串口线的接线线序吗?</p><p>接在100那头的好像是双排直列的10针吧</p><p></p><p>如知道接线线序,能否告诉我,谢谢</p>
[此贴子已经被作者于2007-5-17 15:11:12编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
七杯茶 发表于 2007-5-17 16:43:00
excel 100 老款的通信口是DB10(双排针)的接口,新款的是标准的DB9(RS232接口)接线我找一下,到时发给你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
luoxiaowen 发表于 2007-5-17 20:48:00
<p><a href="mailto:szluoxw@gmail.com">szluoxw@gmail.com</a></p><p>麻烦找到和我说一下,DDc 型号是 100B2,谢谢~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yudianvs 发表于 2007-5-21 16:38:00
<p>晕~~ 还做电路板,用24VDC固态继电器代就可以了么 ,不过要保证固态继电器质量,固态继电器底座可以选欧姆龙滴~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yuqing364 发表于 2007-5-21 17:07:00
<p>我有honeywell原装的继电器,数量100个.有需要的可以联系我.</p><p>QQ:349377982</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
七杯茶 发表于 2007-5-22 08:22:00
<p>回复7楼的朋友:</p><p>10针插座&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DB9</p><p>&nbsp;&nbsp; 2-----------------3</p><p>&nbsp;&nbsp; 3-----------------2</p><p>&nbsp;&nbsp; 5-----------------5</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
皮皮鸟 发表于 2007-5-22 11:10:00
说白了就是一个继电器转换!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
七杯茶 发表于 2007-5-22 12:26:00
<p>没错,实际就是个继电器转换板。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
baconter 发表于 2007-5-23 13:12:00
<p>AO转DO ,可惜了!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
blkjyxg 发表于 2007-5-25 23:25:00
桥的接法是错误的,希望不是留一手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
七杯茶 发表于 2007-6-4 10:48:00
<p>回复16楼.</p><p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">blkjyxg您好!图上的整流桥接法画错了,多谢您指出,谢谢......</font></strong></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lean-w 发表于 2007-6-6 16:45:00
<p>外行问一句:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电流太小,带不动继电器,有什么办法吗?谢谢啦</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
风清清 发表于 2007-6-8 11:21:00
<p>用AO转成DO,是指很小容量的AO吧?我记得以前用过HONEYWELL的DDC,AO配一个特殊的继电器就当DO用了,如果要设计电路,还不如设计一个一个AO变2~3个DO的爽拉。</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2007-6-8 11:22:11编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ywf139 发表于 2007-6-27 11:07:00
桥有问题,不知道50的ddc能这样转换吗?楼上的说一个AO变2-3个DO还是可以的,不过比较麻烦,稳定性不好说
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城