千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 地下室报警按钮一个单独作为一个防区吗 [打印本页]
作者: qq5346523 时间: 2007-5-9 08:49
标题: 地下室报警按钮一个单独作为一个防区吗
请问各位,图纸设计的是所有的按钮,大概有七八个吧,设计的是一起作为一个防区,而我们老板说,要每个单独作为一个防区,到底哪个比较合理些呢?
作者: zhangym624 时间: 2007-5-9 09:24
当然是每个按钮作为一个防区比较合理啊!
作者: qq5346523 时间: 2007-5-9 09:33
那样的话,图纸设计的线管都是G20,串联,这样的话,线岂不是穿不进去?
作者: qq5346523 时间: 2007-5-9 09:35
图纸设计的按钮全部是串联的,线管是G20,如果真的是每个按钮作为一个防区,那么线就穿不进去了。有七八个按钮呢
作者: nclisg 时间: 2007-5-9 09:51
线管是G20,你就不能把报警线改小吗?
作者: wongzl 时间: 2007-5-9 14:18
既然是串联就不会是每个按钮作为一个防区,只要1条2芯线就可以了。
即使是每个按钮作为一个防区放2条5类线也够了。
作者: qq5346523 时间: 2007-5-9 14:41
图纸上设计的是串联的,这么说就是这七八个按钮全部一起作为一个防区,那么明天图纸会审,我就可以提出一个按钮单独作为一个防区,这样呢,就产生了一个问题,就是G20的线管哪里穿得下去那么多的线?图纸上设计的每个按钮是RVV-2×1.0,这样能用5类线代替吗?
作者: mx296 时间: 2007-5-9 15:52
要独立就用总线传输方式
如ADEMCO 4293单防区总线模块
作者: qq5346523 时间: 2007-5-9 16:02
他设计的系统图上就是好几个按钮用一个单防区模块
作者: mx296 时间: 2007-5-9 17:14
应该是每个按钮用1个单防区模块,4芯总线
作者: wongzl 时间: 2007-5-9 18:01
你老板是对的,不仅可以造工程量,也利于将来维护检修。
就使用上来说也是比较合理的。
如果做一个防区根本搞不清楚是哪个按钮报的警。
管子穿不下可以申请变更嘛!设计都变更了材料也要变嘛!
用RVV2*1.0太浪费,5类线就可以了,一条就可以接4个按钮。
[此贴子已经被作者于2007-5-9 18:04:37编辑过]
作者: qq5346523 时间: 2007-5-10 14:05
太感谢各位了!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |