千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

谈谈抗干扰问题...

[复制链接]
u6 发布于: 2007-4-30 14:51 1302 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一个小区的监控系统,是地埋线过了一个月出现了斜纹等好多纹图像效果不好,怎样改进呢?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
诚信桂 发表于 2007-4-30 16:13:00

近距离测试一下摄象机输出信号,看看有没有这种条纹

如果没有,就是在传输过程中遇到干扰情况  或者线材质量问题暴露出来了

这种情况就需要外加一些抗干扰设备了

QQ:272983528   13426262187桂

[此贴子已经被作者于2007-5-7 16:24:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
heml 发表于 2007-4-30 22:52:00

如果埋的是双绞线,在接头和设备都没问题的情况下。事情就很难办。如果是同轴电缆,确定是线路引入干扰后,加抗干扰器就可以解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
奋斗者 发表于 2007-5-1 08:58:00
请将详细的信息给出,传输的距离、采用的线缆、传输的方式、电源的供给等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
spzhao 发表于 2007-5-1 12:12:00
线端子氧化,靠成55图像衰减,干扰变得明显  加滤波隔离联系075526348986
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
u6 发表于 2007-5-8 15:02:00

线缆为同轴电缆75-3型最远的约有200米近的有120米左右。均为地埋线。电源也是地埋220v的地上变压为12V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
heml 发表于 2007-5-8 15:19:00

我们有专门解决你这种问题的设备,你可先借用一套。有意请联系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
奋斗者 发表于 2007-5-8 17:19:00

可能是电源有问题,在前端检查电源和图象

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
感恩 发表于 2007-5-8 17:28:00
可以借用我的设备试一下,可能能为您排忧解难。有意 Q 48226492 或 D 13241990271
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
爱人十月 发表于 2007-5-8 23:03:00
我觉得电源的问题多点,环境干扰的话,已开始就有的;还有就是用的BNC头太烂了,在南方潮湿的环境中几天就长毛了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城