RL(回波损耗)不合格该怎么办啊!!!!...

[复制链接]
发布于: 2003-7-6 23:26 424 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
RL(回波损耗)不合格该怎么办啊!!!!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
新飞游 发表于 2003-10-15 22:26:00
今天测了一些六类信息点,也有好多点是由于RL不通过,我也想知道。 顶上去,看看有兄弟帮忙吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jianha 发表于 2003-10-19 10:32:00
重打模块,不行就换,再不行就更换电缆。 另外,可以在测试时把测试仪的原装跳线更换,或把跳线盘紧。——这可是实践经验哦!不过…… :)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ysq_china 发表于 2003-11-6 16:40:00
要是上述不行,肯定就是线的质量问题,也许你们使用假线或者某些低劣的国产线,这样就没有办法了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
新飞游 发表于 2003-11-7 23:46:00
要是产品没有问题的话,一般重打模块就OK啦。我刚处理了不少这种问题啦。