千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 选择防静电地板应注意的问题 [打印本页]

作者: 扶清灭洋    时间: 2007-4-18 14:41
标题: 选择防静电地板应注意的问题

在机房建设中选择防静电活动地板应注意以下几点:

1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1:3.5、1:5.5)的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。

2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。

机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,调平防静电地板后,其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg,在直径为6cm的加载点上承重300kg的载荷时,挠曲量应小于2mm,并无永久性变形。可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。

电性能主要是系统电阻、静电电压、表面电阻。其系统电阻应为10 5 Ω-10 8 Ω,在温度为21±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,表面电阻值应为10 5 Ω-10 8 Ω。

3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损.

4、防静电地板受外界环境条件的影响变化小.即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩,也就是在机房温度稍高时,防静电地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩,产生松动感。防静电地板受环境影响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。

5、防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。


作者: 防静电地板    时间: 2007-5-22 11:11

新型PVC贴面钢地板优势分析(JTG-NPVC)

1、产品说明

钢板壳结构,钢板采用优质冷轧钢板拉伸冲压成型,地板内填充发泡水泥,表面采用防裂型新型PVC防静电贴面。标配全钢联网支架。

2.新型PVC贴面优点

l           1.2mm厚度PVC贴面(1.0mm导电橡胶加0.2mm耐磨塑胶PVC面层)。超强耐磨,大于2000转。

l           新型PVC贴面具有极好的延展性,柔软度好,在机房温度变化时,各向同性的膨胀,永不断裂、翘角,特别是在冬季暖气取暖的机房,可以永久性解决全钢地板贴面断裂问题;(普通HPL贴面由于受热各项异性膨

胀,长时间使用后经常断裂、翘角、甚至脱落。)

l           新型PVC的耐磨层为原生塑胶材料,优质环保;同时对日常保养没有特殊要求,简单清理即可。

  3.性能价格比分析

使用新型PVC地板只是在初期投资增加不大的投资,但是会显著增加地板使用寿命(超过15年),而且会大大降低维护费用。平均到每年的费用来看,新型PVC贴面钢板是一种性能价格比极高的产品,再结合钢板优质的防火、防水、防静电功能,这种产品是各种中高档机房的首选产品。

4.使用范围

绝大部分中高档计算机房,办公机房。特别是使用比较频繁,办公人员较多,而且经常维护的机房。

1、产品说明

欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2