<span id="content" search="search">近几年来,智能建筑在我国发展很快,一些医院在筹建新业务楼时提出了智能化的要求,把它看作是现代医院的标志之一。为此,我们在做医院的弱电设计时,如何根据医院的特点及投资,把握标准,优化设计,为医院提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境,便成了一个值得探讨的问题。现就我参与的几家医院病房楼的弱电设计,谈一点粗浅看法。 <br/><br/>智能建筑主要是由建筑设备自动化系统(BAS),通信自动化系统(CAS),和办公自动化系统(OAS)三大系统构成。 <br/><br/>1建筑设备自动化系统(BAS)该系统主要是为楼宇提供安全保证和舒适的环境温度及湿度,实现全系统的节能,提高系统运行的经济性。就医院病房楼而言,其监测及控制系统包括: <br/><br/>(1)对中央冷热源系统的监测、记录和控制。 <br/><br/>(2)对空调、通风、给排水系统的监测、记录和控制。 <br/><br/>(3)对变配电系统的监测、记录(可选择配有RS232或RS485通信接口的智能型开关)。 <br/><br/>(4)对医用“五气”系统的监测、记录。 <br/><br/>(5)对电梯的运行监视。 <br/><br/>(6)停车库管理系统。 <br/><br/>(7)对公共安全防范系统,火灾自动报警及消防联动控制系统的运行工况进行必要的监视</span>
<br/><br/><span id="content" search="search">XX医院新建病房楼建筑面积5万m2。楼宇自控系统监控点1200点(不包括消防报警及联动系统)。整个系统遵守Lonworks网络协议,使之具有良好的开放性和互操作性。为用户的系统集成和来来的系统升级、扩展和改造创造条件,从而实现了不同厂商的楼宇自控产品“即插即用”。 <br/><br/>楼宇自控系统的中央管理软件采用Windows98或NT操作系统。控制方式采用集散型控制系统。即中央主机以提供报表和应变处理为主,通过网络将分布在各监控现场的区域智能分站连接起来。现场控制器(DDC)以有关参数自动控制相关设备,当中央计算机发生故障时,各现场控制器DDC能根据预设定的程序自动工作,不影响被控对象的运行。但此时,系统处于无主状态,失去总体协调能力,影响联动功能。随着计算机和网络技术的发展,分布式控制系统应运而生。该系统借助系统软件来设定系统的逻辑主机,以及主机替补次序。一旦当前主机发生故障,原区域控制机(须具备与主机同等的硬件和软件装置)便会按照既定次序,自动升级为新的主机,从而避免出现系统无主状态,但该控制系统投资较高。 <br/><br/>采用楼宇自控系统,尤其在使用了电子计算机后,既可节省人力,又可节省能源(一般认为可以维修保养人员约30%,可节约能源25%)。建议空调系统中敏感元件、执行机构、阀门、变送器等可选用国内产品,计算机软件用国内开发的,这既可节约投资,又适合值班人员使用。 <br/><br/>2通信自动化系统(CAS) <br/><br/>它是楼内语音、数据、图像传输的基础。同时与外部通信网络(如电话网、计算机互联网及卫星通信网等)相联,确保信息畅通。医院病房楼实际常用的语音、数据、图像传输有下面6个系统。 <br/></span> |
|