jessyp 发布于: 2007-4-7 09:37 1704 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人在4台货梯中安装了摄像头,电梯静止时,图像良好;电梯启动时,产生大量的干扰,最可怕的是,其它的非电梯内的图像同时受到干扰!且线路越长,干扰越明显。请高手指点如何解决这个问题。
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xeedons 发表于 2007-4-7 09:46:00

问题主要是由于电机干扰,高频磁场影响视频信号引起的!

解决方法:视频线不要和电梯里随行电缆同行,如果不能解决需更换电梯专用电缆!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jessyp 发表于 2007-4-7 09:51:00
电梯已采用了专用电梯线,现在主要想解决非电梯内的图像受干扰问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2007-4-7 09:57:00
以下是引用jessyp在2007-4-7 9:37:00的发言:
本人在4台货梯中安装了摄像头,电梯静止时,图像良好;电梯启动时,产生大量的干扰,最可怕的是,其它的非电梯内的图像同时受到干扰!且线路越长,干扰越明显。请高手指点如何解决这个问题。

对其他路图线干扰,这应该属于系统接地不合理问题,也不是真正意义上的干扰,属于“故障”类的假干扰。

1.电梯摄像机都要与轿厢绝缘,测量BNC头外壳与轿厢绝缘;

2.其他所有摄像机也必须与大地绝缘。

3.监控室主机系统一点接地;

试试看!

变频电机干扰很常见,“电梯专用电缆”只是方便随行电缆安装,没有“抗干扰的含义”,也一样会有干扰。这类干扰用抗干扰器可以很好解决;

[此贴子已经被作者于2007-4-7 10:04:06编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liqiang0901 发表于 2007-4-7 09:57:00

非电梯摄象机的线路远离电梯摄象机线路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xeedons 发表于 2007-4-7 09:59:00

用试波器测试属于什么频段的干扰,找出干扰源,

或者尝试在受干扰的视频线里串进一个50V470uF的电容试下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
heml 发表于 2007-4-7 10:22:00

对于电梯的变频干扰,就目前技术,除了加抗干扰器,别无它法。我们有专门对付这种干扰的可变频带隔离抗干扰器。你可以拿去免费试用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jessyp 发表于 2007-4-7 10:39:00
电梯摄像机与轿厢是绝缘的;请问若是电梯电缆与其电它摄像机电缆平行布置的话,是否会有影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
110316861 发表于 2007-4-7 10:43:00

解决办法:单独给摄像机供电(注意:12伏电源要正品)

有干扰一般是在电梯取的电,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jessyp 发表于 2007-4-7 11:24:00

全部摄像机采用总结供电,利用抗干扰器电梯内摄像机的干扰减小了,但其电它摄像机受到了与电梯内同样纹路的干扰,机房采用了浮地的方法,我现在是黔驴技穷,拜请高人指点!不胜感激!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jessyp 发表于 2007-4-7 12:56:00
请问监控机房如何做单点接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2007-4-7 15:17:00
以下是引用jessyp在2007-4-7 11:24:00的发言:

全部摄像机采用总结供电,利用抗干扰器电梯内摄像机的干扰减小了,但其电它摄像机受到了与电梯内同样纹路的干扰,机房采用了浮地的方法,我现在是黔驴技穷,拜请高人指点!不胜感激!

先解决前端“接地问题”——必须与轿厢或大地绝缘;不然对其他摄像机的影响,干扰是一回事,还是安全隐患,必须排掉这个“故障”;主机接大地问题,你就自己搜索吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jessyp 发表于 2007-4-7 15:56:00
谢谢eie1992!摄像机与桥厢是绝缘的,我试过如果不绝缘的话,电梯里的干扰更严重。若将机房的设备电源采用单相3线的话,既有地线,则其电它图像都会受到干扰;若不接地线,则线路远的摄像机干扰明显,线路近的干扰不明显
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2007-4-7 22:03:00

在确保摄像机输出信号没有“干扰”情况下,在电缆末端用一个独立监视器(电源2插头不接大地)观察每一路信好,如有干扰,基本可以认定这一路有真的电磁干扰。

先把没有干扰的一路一路接到硬盘录像机上(硬盘录像机应该接大地),应该没有干扰。如果接到哪一路出现了干扰,这应该是地环路干扰,属于接底部合理、考虑不周等“故障”引起的。应该排查掉这个故障;应该这样一路一路来排查;这种串扰的现象,大多是“多点接地引起的”,个别也有采用了劣质“铁电缆”引起的;

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
huangqm 发表于 2007-4-8 22:56:00

电梯干扰问题其实没有大家想的那么复杂,我们已经有几百个这样一来的案例:

1:请使用电梯厂家提供的电缆.

2.请使用WAT-660MD,WAT-230CD电梯专用摄像机.

3.电源取电直接从电梯里已经稳压过的220V出来,不必集中供电.

按照以上三种方法,如果在启动与运行过程中还有干扰,我摄像机白送给你.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jessyp 发表于 2007-4-9 11:08:00

我现在可以肯定干扰是与电梯运行同步的,请问eie1992地环路干扰,怎样解决?非常感谢您的指导!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
五月花 发表于 2007-4-18 00:41:00

我们做过一个成功案例,在江门某小区,五部电梯。

采用射频调制技术,将视频调制到38MHz,避开电机干扰,图像相当稳定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
奋斗者 发表于 2007-4-18 07:17:00

这种干扰肯定是需要设备来解决了,

电梯干扰有很多种类型,各个厂家的抗干扰设备也不同,普通放大类干扰器加上后对其邻近的正常图象会产生很强的干扰,需要慎重选择建议楼主.

因此建议多找几款,总有一款适合你用的

 


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
摄像机技术 发表于 2007-4-18 08:13:00
这个比较麻烦,这应该是电磁场的空间辐射吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
sdq001 发表于 2007-4-18 10:41:00

LZ可以多找几家的设备比较一下,不难解决的头问题。