停车场中检测器(地感)的一个疑问!...

[复制链接]
chs800903 发布于: 2007-4-6 11:28 633 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>在一份报价中看到:</p><p>在进口处,一设2个车辆检测器(地感),为什么出口处只要1个呢?</p><p>是这样做也行? </p><p>还是减少了材料了?</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tempit 发表于 2007-4-6 13:11:00
入口票箱那不需要检测到有车,临时车一般是 手动 取卡 按钮 ,仅一个 复位地感就可以了 。<p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yaoqinjin 发表于 2007-4-6 17:45:00
<p>顶一下2楼的,入口票箱当需要安装自动吐卡机设备的时候,为防止无车乱取卡,造成无故的卡片丢失,安装车辆检测器是必须的,安装以后,自动吐卡机按钮就受到了限制,也就是说只有当车压到入口票箱前的车辆检测器时按按钮才有效并正常吐卡,而在无车的状况下,按钮是无效的防止有人乱按按钮造成卡片丢失系统误报</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ghg198666 发表于 2007-4-6 19:09:00
<p>请问各位大虾,入口处的俩个地感线圈的最短距离可以是多少?后一个线圈距闸门的最短距离可以是多少?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
afoolboy 发表于 2007-5-18 19:42:00
<p>出口如果是临时卡,就可以只用一个地感啊.地感只装在道闸下面,车走自动落闸就行了.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
2513770 发表于 2007-5-23 10:41:00
<p>你说的地感距离的问题是根据你道闸或票箱的位置来确定打小的</p><p>根据现场情况了</p><p>这个很简单的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
OK123 发表于 2007-5-23 11:05:00
<p>一般情况,票箱离道闸至少相距两为以上。所以两个线圈也有两米以上</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
larisa 发表于 2007-6-25 10:42:00
这个要看车辆检测器的路数,有单路、双路、四路之分。入口因为用到自动吐卡机所以就的单路要两台,一台是控制自动吐卡机,一台是控制道闸,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mx296 发表于 2007-6-27 14:18:00
<p>同意3楼的</p>
回复 支持 反对