[求助]急球高手!配电房监控干扰!等着验收啊...

[复制链接]
xiaoyi1981 发布于: 2007-4-2 10:16 1163 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位同行,帮我个忙啊!我现在做了个监控工程。其中有几个点是监控 配电房的,但是这个几个图象干扰特严重。即使 不上电,那几路图象,都是干扰条纹。通电后 图象就更垃圾了。个人感觉整个线路的 布线  屏蔽 做的 还可以,都是金属管线的。现在 就这几个点图象 调整了 头大啊,等着验收啊

  哪位大侠有好的解决方案吗? 小弟在次多谢拉!~ 

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
云波光电 发表于 2007-4-2 10:24:00

留个QQ !

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
早十月 发表于 2007-4-2 11:31:00

哪里的配电房, 电压多少?尽量让视频线离电源线 离得远  这样不致形成电容

 如果 躲避不开就加个抗干扰试试

QQ  272374115  可找我联系

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小德德 发表于 2007-4-2 12:14:00

你先看一下你的接地,系统要和大地绝缘

如果配电室的电压太高的话要考虑用调制解调或是光纤

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
heml 发表于 2007-4-2 16:28:00

如果还未解决问题,请与我们联系。帮你分析解决问题的办法。QQ:364139019

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaoyi1981 发表于 2007-4-3 08:49:00
en  谢谢 拉  我先 在试试 配电房的电压是10KV的。接地试过,还是不行 ,不知道抗干扰器 怎么样,感觉那东西只能调整简单干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cf88 发表于 2007-4-3 09:09:00
楼上的可能见过的是幅度放大方式的抗干扰器,那对弱干扰是可行的。楼主应该采用调制解调方式的,调制解调分38M和捷变的,建议楼主用捷变的,变频到200M以上基本没什么问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
诺斯韦尔 发表于 2007-4-3 09:21:00
   干扰有几种情况,就要看你是什么干扰了,如果问题没有解决,可以加QQ:175278810
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
爱人十月 发表于 2007-4-5 19:02:00

用我的抗干扰器就没有问题了,绝对可以解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
诚信桂 发表于 2007-4-6 10:31:00

既然楼上那么多人都建议楼主试试抗干扰器

楼主不妨试试看  我比较看好 QQ:272983528

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zylxl6763 发表于 2007-4-6 14:45:00
我看未必
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sdq001 发表于 2007-4-6 15:49:00

个人意见如果楼主做了穿管还有干扰的话,可以适用抗干扰器,不过要慎重选择

    抗干扰设备分为两类,一类为放大抗干扰,型号为SD-S300V  SD-S350V  SD-S380V,其中SD-S300V采用的是最基础的放大抗干扰方式,价格最低;  SD-S350V为升级版本,添加了补偿电路,使得抗干扰能力更强,更加适应线缆差,传输距离远等情况。  SD-S380V350的合并版本,主要针对无干扰,而传输距离远,需要视频补偿的情况下;

  注意:放大抗干扰不能彻底解决干扰,而是有效抑制;但是造价上比较低廉!

   另外一类抗干扰方式为移频抗干扰,也就是将视频的6兆内容迁移到30-40兆之间传输,避开当前的干扰频段,同时添加有自动增益控制、防雷、防静电等电路,该类设备为6**系列产品,如JY-S610V,SD-S610V,SD-S690V,这几款设备的特点分别为:

   JY-S610V是我们最早期的产品,目前在内核上也进行了升级,不再是2003-2004年的那个内核,但是体积稍大,传输距离较短,抗干扰特性上比较后面两款要差一点;

   SD-S610VJY-S610V的升级版本,主要修改在图像质量上、传输距离上、设备体积上以及抗干扰能力上;

   SD-S690V在图像质量等级等方面和SD-S610V相同,不过多出了发送端免供电的功能,而且发送端体积进一步缩小,使得该产品的抗干扰能力更强,同时使用方便;

     掌握上面的内容后您就可以很好的选择抗干扰设备了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xiaoyi1981 发表于 2007-4-16 10:31:00
呵呵 谢谢 个位了 验收完回来了!~问题解决了。还是布线出了问题,在用了调制器的时候 还是出现了干扰!~于是我估计是接地或者线路有破损了。在机房单独测了下视频线及其屏蔽线,发现屏蔽线有电压,可能是屏蔽线破了。终于在一个分线盒里找到一个 被螺钉给打穿的视频线,把线用绝缘胶布包好,在一看 图象就OK了。我想线路如果敷设的好的话,一般干扰的问题应该很少的。再次谢谢大家了