seigom 发布于: 2003-7-2 15:33 780 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
[B][/B]请教,有无做过油库监控方面的方案,这类系统有没有特殊要求(甲方没提到我们要先想到啊)seigom@hotmail.com谢
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yokai 发表于 2003-7-2 19:05:00
应该使用防爆摄象机吧,尽量做好接地,防止静电和线缆短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
seigom 发表于 2003-7-3 17:05:00
谢谢老大哥,可监控方面接地我没有做过,请指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
阿秋秋儿 发表于 2003-7-7 23:16:00
我做过具体的油库电视监控工程。好象他们的要求还是蛮多的。我当时做的时候,所有的室外传输线路全部用钢管,并做好接地,避免静电。还有摄象机的供电也要注意,至于防爆摄象机,我们当时没有用,但是要做好防护罩的密封。其他的就是要和甲方的人搞好关系,很多东西都是他们来要求的,可有可无的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
seigom 发表于 2003-7-8 11:11:00
室外传输线路全部用钢管来替代线槽或PVC管,造价很高了,看来我要注意预算报价啊!谢谢,如果有设计方案给我参考我就更感激你嗷!!!!!!seigom@sohu.com seigom@hotmail.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mx296 发表于 2003-7-9 18:10:00
主要考虑防爆和接地。 线管用KBG钢管或JDG钢管,比用作水管的那种钢管便宜,施工也很方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wangtao_zy 发表于 2003-7-10 13:39:00
小弟有无线设备不知能否用上? 王涛 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦11层 邮编:100044 电话:010-88559135 手机:13910799401 传真:010-88559163/05 E-mail:wangtao@ccidit.com Web:www.ccidit.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
seigom 发表于 2003-7-13 14:49:00
无线设备的抗干扰性太差,我对工程质量很在意的!!不过,给我资料学习学习吧SEIGOM@SOHU.COM谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报