dzk88 发布于: 2007-3-26 21:29 1221 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教各位老师,用户处有二路来自不同的变压器三相电源,请问能把它们的中性线并在一起吗?不能并是什么原因?如果是一路市电,另一路是发电机,那么它们的中性线能并吗?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
白云漂漂 发表于 2007-3-27 17:56:00
中性线是在三项负载均衡时才是中性的,是相对的中性,是对一个变压器时,对不同的变压器是不能联在一起的,市电和发电机更不能联了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mx296 发表于 2007-4-7 12:18:00

楼主的情况应该加个双电源切换装置

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dzk88 发表于 2007-4-15 22:46:00
2楼说的不是很正确.有待大家探讨.