luxn 发布于: 2007-3-26 10:29 900 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一个园区监控系统,4个一体化机,信号总线式连接,PC机软件鼠标操作控制,使用一年都正常,前几天突然都不可控制了,信号线路畅通正常,232\485转换器更换正常,串口软件测试正常,解码器也不可能都坏了呀?求解答。
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
luxn 发表于 2007-3-26 11:28:00
做工程的朋友来帮一下呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luxn 发表于 2007-3-27 08:37:00

千家的高手请进来呀,谢谢你们了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luxn 发表于 2007-3-27 11:12:00
千家论坛上的热心人都没有了吗?怎么会这样呢?商业气太浓厚了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
veron_bbs 发表于 2007-3-27 11:19:00

按你说线路没问题,码转没问题,那感觉就是解码器问题了,不会是打雷把解码器全打坏了吧?

你把这几个设备都换一下试一哈沙

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chenglin999200 发表于 2007-3-27 11:28:00

同意楼上的,这个用排除法了,先自己拿个好的解码器换下一个试试看,如果还是不行可以排除解码器问题,再把云台拿到主机边上测试看能否控制,如果可以说明485线路有问题,如果不行那就说明485转换器有问题.总之一样一样的排除,肯定会解决问题的.(不过可能就会麻烦点)

-------------------------------------------------------------------------------

上海睿网:DVR\数字矩阵\网络矩阵

QQ:364985005  MSN:chenglin999200@hotmail.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
nfl007 发表于 2007-3-27 12:16:00
系统有备份吗,先恢复一下,再重新添加云台,如果不行,485换个COM口,不行就拆一个到主机端测试,断开其它单独测试(用一根新的线单独连接),不行就换个新的测试,先简单的再复杂的,就象排除主机故障一样,相信你的问题就能解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
桃园一片 发表于 2007-3-27 15:16:00
可能是有一台解码器接口芯片损坏了,导致其他都不工作了。一台一台排查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
luxn 发表于 2007-3-29 21:08:00

谢谢楼上各位的解答,感觉用排除法在电脑前测试的办法好,也在重新添加云台试.还有别的办法吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
luxn 发表于 2007-3-29 21:34:00

这个活一开始的时候也发生过信号无法控制的问题,在电脑前一切正常,到前端按装就不好用了,刚才翻查了以前的帖子,最后确实没办法了,重装了一遍系统,2000的,好了,当时也感觉犯晕,回头再去试试.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
桃园一片 发表于 2007-4-1 11:37:00

需要将其他3台控制线取下一台一台的加入来试。应该是硬件问题。另外可以在远端控制线两端加一个100-200欧姆电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
luxn 发表于 2007-4-10 22:06:00
以下是引用桃园一片在2007-4-1 11:37:00的发言:

需要将其他3台控制线取下一台一台的加入来试。应该是硬件问题。另外可以在远端控制线两端加一个100-200欧姆电阻。

    原来正常时远端控制线两端也没加 电阻呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
huangshup 发表于 2007-4-11 09:40:00
替换法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
luxn 发表于 2007-4-12 15:29:00

重装电脑系统,视频软件,更换232转485转换器,把信号连线拆开,一个一个的试接,故障排除,谢谢楼上发帖的兄弟们.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
至秦 发表于 2007-4-12 16:16:00

楼主对故障的几方面都说到了,ce yi xia xin hao xian shi fou dai dian

[此贴子已经被作者于2007-4-12 16:24:45编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
奋斗者 发表于 2007-4-15 16:43:00

是不是地址和协议的问题,建议将设备拿到机房测试,排除线路传输的问题,首先解决硬件的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
pcxsz 发表于 2007-4-16 09:51:00
学习中,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
tdly 发表于 2007-4-16 10:30:00
我的天啊,最后好象也没有找出故障的真正原因,呵呵