机房电源问题...

[复制链接]
yrg7826 发布于: 2007-3-22 17:01 754 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近有个计算机教室装修工程,含2个3相3p空调,61台计算机都是17“液晶,计算机要求3条回路,请问各位电源空开应该上多大的,电源线要多大的?最好有图。谢谢了,如方便加我QQ37942725
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
形到你唔信 发表于 2007-3-22 22:57:00

3p

60A

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
buddie 发表于 2007-3-27 09:59:00
60A可能不够吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tigeryan 发表于 2007-3-29 17:14:00
以下是引用形到你唔信在2007-3-22 22:57:00的发言:

3p

60A

可以。

6个16A开关,分别各带10台电脑。

2个16A开关,分别各带一台3P空调。

总开关选用一个60A/3P,可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报