千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助!同轴线在高电压及高电磁场情况下如何应对干扰...

[复制链接]
新一代天使 发布于: 2007-3-22 12:48 907 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大虾,我有一变电站的项目,对视频通过同轴线缆进行视频传输如何排除高电压和高电磁场的干扰不是很清楚,请各位大虾指教!!!!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
heml 发表于 2007-3-22 15:22:00
可以采用调制解调的方法传输视频信号。这样彻底避开干扰频段。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
菜鸟88 发表于 2007-3-22 15:57:00
以下是引用heml在2007-3-22 15:22:00的发言:
可以采用调制解调的方法传输视频信号。这样彻底避开干扰频段。

有没有资料.学习学习..

xue588588@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2007-3-22 20:59:00

接地,穿屏蔽管!

另外走线尽量避开电源线路!

无论视频线缆还是射频线缆!都会受高电压干扰!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱人十月 发表于 2007-3-22 23:36:00

说起视频干扰,要讲一下视频监控信号传输的传统方式视频基带传输。所谓的视频基带传输是指视频信号不经过频率变换等任何处理由图像摄取端通过同轴电缆直接传输到监视端的传输方式,图像在传输时直接利用同轴电缆的0~6MHz来传输,非常容易受到干扰,使图像出现网纹、横纹和噪点影响监视效果。对于基带传输视频干扰,从干扰源角度分为交流声干扰和空间电磁波干扰,从干扰切入方式分为传导式干扰和辐射式干扰。下面分析一下常见视频干扰现象及其原因。

1、 工频干扰
      干扰现象:图像出现雪花噪点、网纹或很宽暗横带持续不断滚动。
      干扰原因:此现象是当摄像端与监控设备端同时接地时,由于地电阻及电缆外皮电阻的存在,在两地之间电力系统各相负载不平衡或接地方式不同引起50Hz电位差,从而产
生工频干扰所致。地电位使两接地端存在电压降,电压降加在屏蔽层两端并与大地(地电阻)构成回路产生地电流,地电流经过线缆屏蔽层形成干扰电压,地电流的部分谐波分量落入视频芯线,致使芯线与屏蔽层之间产生干扰电位,使干扰信号加入视频信号中对监控图像形成干扰。

2、 空间电磁波干扰
      干扰现象:图像出现较密的斜形网纹,严重时会淹没图像。
      干扰原因:当监控电缆在空中架设时,空中电磁波干扰信号所产生的空间电场会作用于监控传输线路,使线路两端而产生相当大的电磁干扰电压,其频率约在200Hz~2.3MHz
。由于电缆中电位差的存在,使电缆屏蔽层产生干扰电流,而一般情况下摄像端和监控设备端均为接地状态,这就使干扰电流通过线缆两端接地点与大地形成回路,导致终端负载产生干扰电压,干扰信号耦合进视频信号中,产生图像干扰情况。

3、 低频干扰(20Hz-nKHz低频噪声干扰)
      干扰现象:图像出现静止水平条纹。
      现象原因:由于声音、数据等信号属于低频信号,其频带狭窄在传输时只用到20Hz~nKHZ,几乎采用任何种类的电缆都可以传输,一般只受交流声干扰。用于传输视频信号的
同轴电缆,其屏蔽层抗干扰曲线特性表明干扰信号频率越高其屏蔽性能越好,对于诸如载波电话、有线电台等低频率信号干扰反而显得苍白无力。低频干扰信号同样会在传输线缆上产生干扰电压,从而影响图像质量。

4、 高频干扰(高频噪声干扰)
      干扰现象:图像出现雪花点或高亮点。
      现象原因:虽然视频传输所用同轴电缆抗高频干扰要比抗低频干扰性能强,但是强高频干扰信号还会对图像的传输产生干扰。大电荷负载启停、变频机及高频机等在工作时
除了输出高强度基波外,同时还会产生高强度的二次谐波。虽然谐波强度比基波低很多,但高次谐波频带很宽且成分复杂,所以基波的各次谐波都会对利用视频基带传输(即6MHZ带宽内)的视频信号造成不同程度的干扰。经过多次精度实验,高频干扰信号的基波和谐波频率均在45MHz以内。

5、 反射干扰
      干扰现象:图像出现重影。
      干扰原因:视频信号在传输过程中色度、亮度及饱和度都会有相应衰减,当传输视频的同轴网络阻抗不匹配(也称失配)时,视频信号传输到终端会有部分色度、亮度及饱
和度产生微反射,反射回来的信号会回到发射处形成再反射,与视频信号叠加经过延时和损耗到达终端。多个反射信号将在接收端产生码间干扰(ISI),ISI会导致监视器收到错误的输入信号幅度和相位并显示出来,这就使传回来的图像看起来好象清楚的图像上又蒙上了一层模糊不清的图像现象,即重影现象。

6、 静电干扰
      干扰现象:图像时有网纹时有噪点,且时有时无。
      干扰原因:在发电场、煤矿和工业企业等存在高电压(1000V以上)输出、严重机械摩擦及高电磁环境场所接地时的对地电位差都在400VP-P~1500VP-P之间。接地与大地之间
存在电位差的现象就属于静电现象的一种,存在静电现象时,接地端(包括冷地和热地)和大地就相当于一个带正电荷和负电荷的电容器。根据电容器的工作原理可知,当电荷容量达到一定程度时便会放电。那么静电放电时便会在不同的接地端之间形成电位差,使传输线路上屏蔽层形成地电流,从而使干扰信号耦合进视频信号并送入监控设备.

总之,使用共缆传输系统干扰问题就不用怕了(施工还是要讲规范的,要是强电进去了,什么设备都保不住)。

[此贴子已经被作者于2007-3-22 23:40:59编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
奋斗者 发表于 2007-3-23 09:15:00
选择一家好的共缆产品,完全可以解决干扰问题。