千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 奇怪的问题(关于云台控制) [打印本页]
作者: kkkjlw 时间: 2007-3-20 20:47
标题: 奇怪的问题(关于云台控制)
总共5个云台,其中4个都没问题,有问题的这个是通过两路视频光端机的(另一个接同一光端机的没问题)
问题描述:不管是点左还是点右都往左转,如果点自动扫描只会往右,直到转不动为止,而不会自动来回转动.
解码器已经换过了,问题依旧,地址码和协议等都没错.
有没可能是云台的问题呢???
谢谢!
[此贴子已经被作者于2007-3-20 20:48:23编辑过]
作者: 呆头鹅 时间: 2007-3-20 21:03
有没可能是解码器的线接错了呢?或是硬盘录像机内置的协议与解码器的协议不完全匹配呢?换个协议试试看
作者: asdflkj 时间: 2007-3-20 21:56
这个问题俺也有出现过、不过也不知道为什么、一天总会出现一二次、晕呀
作者: h_sh520 时间: 2007-3-21 11:06
我也遇到这种情况,你把电脑重新启动一下,是那个RJ485转换器的问题.把它重新插一下,或者话个转换器.
当然也不排除其他问题.如2楼所说.
作者: 爱人十月 时间: 2007-3-21 12:29
就这么几个方面:
1云台测试:直接给云台接AC220或是AC24看看他的云转正常不;
2解码器测试:启动自检开关,运行一边或使用万用表测量输出电压就可以了;
3协议测试:拆一个解码器短距离连接控制线,看看控制状态(这样可排除干扰现象及RS485信号不足时的故障)
只要一只万用表,这些问题全搞定。
作者: llg0316 时间: 2007-3-21 12:36
硬盘录像机内置的协议与解码器的协议不完全匹配,换协议就可以。
作者: dbkdz 时间: 2007-3-21 18:58
楼上说的对,如果以后需要解码器可以联系我。我的解码器协议是标准的PELCO/P/D。QQ 465496627
作者: 小Q 时间: 2007-3-26 08:54
学习中!
作者: 彗星回归 时间: 2007-3-26 09:05
如果解码器都是一样的话,看看是不是误码过高了
作者: chinesecat 时间: 2007-3-26 09:35
很容易判断,云台是给电就转的东西,没有大脑,一般是交流24伏的,你可以拿一个交流24V分别接它的左转、右转、自动看它正常不正常,如果正常,那就是解码器有问题,你的解码器协议和硬盘录像协议不一致。如果不正常,那就是云台坏了,不过我觉得这种可能性较小一点。
作者: qwe1234gj1 时间: 2007-3-28 09:55
xue xi le
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |