网络机柜应该怎么接地?能否与强电共地?...

[复制链接]
gpfly 发布于: 2007-3-18 16:17 1912 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

网络机柜应该怎么接地?能否与强电共地?

望告知!谢谢!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2007-3-18 20:53:00
接大楼地或做独立地,不能与强电共地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
buddie 发表于 2007-3-19 10:03:00
有些大楼地和强电地是接在一起的,而且性能良好(例如1欧姆),是否还需要另外造独立地呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大胡子88 发表于 2007-3-20 19:31:00
不用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gpfly 发表于 2007-3-20 22:07:00

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tigeryan 发表于 2007-3-24 10:45:00
不能与强电共地,特别是有数模交换机地线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
迷糊我 发表于 2007-4-29 12:34:00
嗯.我知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
超导体 发表于 2007-4-29 15:23:00
公用接地需要在汇流排端连接,中间不要出现短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
anlei 发表于 2007-5-9 22:29:00

要求共用接地,当然接地电阻需要满足要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhouzr1024 发表于 2007-6-8 11:57:00
如果实在要共地的话,可以做等电位铜排!