[求助]485门禁问题...

[复制链接]
qiyanl 发布于: 2007-3-8 17:54 1603 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一个小区工程,采用匹克普通门禁。在安装完成的开始时期能够正常运行。</p><p>但过了两个月,经常发现死机问题。</p><p>譬如: 一条总线,如果每个都把总电断掉。重新开启就能通讯成功,但过一会</p><p>就会通讯不上。又要重新断电。可以肯定的是产品没问题。</p><p>线是采用UTP 5类。</p><p>线型是 485 手拉手。</p><p>哪位以前遇到过类似问题或知道原因的,帮忙回复下啊</p>
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
siriusl 发表于 2007-3-8 20:16:00
<p>楼主怎么能断定产品就是好的呢,建议从软件及控制器两个部分检查原因,最简单就是替代法,关注中</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qiyanl 发表于 2007-3-8 20:27:00
<p>单个产品都能正常工作的。这个已经测试过</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hawk9 发表于 2007-3-9 09:16:00
<p>485线的距离有多远?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
freezsk 发表于 2007-3-10 00:37:00
<p>会不会是干扰问题</p><p>最近做个了门禁,用网线的兰、兰白做485的A,绿、绿白做485的B,线没问题,但门禁机和电脑就是不通讯。</p><p>后来只用了绿、绿白这对线来做485的 A 和B ,却正常工作。</p><p>距离不远,也就30多米,和其它弱电一起走的。</p><p>建议楼也试试看</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ha5620438 发表于 2007-3-10 01:21:00
<p>靠!换线呀,RS485通讯线最好不用CAT5呀,一定要用RVVP的线呀,还有皮克的设备不是很稳定,他们在多个工程上都出现这样的问题,</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qiyanl 发表于 2007-3-11 14:08:00
谢谢 下星期去试试。。。有消息告诉大家
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xbf0904 发表于 2007-3-12 16:28:00
这是RS485通讯的一个问题,一、要看控制器的RS485的通讯能力,也就是抗干扰能力是否好,滤波等做得好不好。不同的厂家在这方面有一定的差距。二、就是RS485通讯标准规定就要采用双绞线的,最好用RVSP2*1.0/0.75的,当然距离不远的情况下,用网线代替也是可以的,建议楼主采用其中的多芯合并来用,比如:绿和兰拧一起作为RS485正,绿白和兰白拧一起作为RS485负,这样相当于一根2芯的双绞线,5楼的兄弟碰到的情况就是这个原因,就用两芯怕太细,距离一远就不行了。三、要是还不行就得看线路上的干扰了,看距离是否太远,分支是否太多,是否用手拉手方式来联接的。要是距离太远可以用RS485信号放大器来解决,还有就是看有没有加匹配电阻。四、查看布线的时候有没有跟强电等一起来布线的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
花而假 发表于 2007-3-14 17:02:00
请问匹配的电阻该加在哪里.怎么加?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
shz5347000 发表于 2007-3-15 23:55:00
改用有源的485通讯器,估计问题能解决把。因为启动是可以通讯,说明线路是没有问题的。还有接线时最好是用双绞线互绞的效果会比较好啊。期待问题解决。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chengzhen2008 发表于 2007-3-16 14:07:00
<p><strong>首先严格几个施工规范:<br/></strong>485+和485-条数据线一定要互为双绞.<br/>布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的.<br/>485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接.<br/>设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好.<br/>有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.接地良好时,可以确保设备被雷击 浪涌冲击 静电累计时 可以配合设备的防雷设计较好地释放能量.保护485总线设备和相关芯片不受伤害.<br/>避免和强电走在一起,以免强电对其干扰.</p><p><strong>其次推荐几个调试方法:<br/></strong>首先要确保设备接线正确,且严格合乎规范.</p><p>共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差.</p><p>终端电阻法: 在最后一台485设备的485+和485-上并接 120欧姆的终端电阻来改善通讯质量.</p><p>中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否是 设备负载过多 通讯距离过长 某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因.</p><p>单独拉线法: 单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障.</p><p>更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量.</p><p>笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,替换客户电脑,来进行通讯,如果可以,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤.<br/><strong></strong></p><p><strong>再次提出几个建议</strong></p><p>对线路较长 负载较多的情况采用主动科学的有预留的解决方案.<br/>如果通讯距离过长,建议如果超过500米就采用中继器或者485HUB来解决问题.<br/>如果负载数过多,建议如果一条总线上超过30台就采用485HUB来解决问题.</p><p>现场调试带齐调试设备.<br/>现场调试一定要随身携带几个确保以前可以接长距离和多负载的转换器 一台常用的电脑笔记本 测试通路断路的万用表 几个120欧姆的终端电阻.<br/></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
花而假 发表于 2007-3-19 08:59:00
<p>???????</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wzm012077 发表于 2007-5-16 16:18:00
<p>楼主,485/422一定要用双绞线连接,最好再接上地线,你用UTP线,没有屏蔽层,这是不允许的,最好用STP线。如果接线的时候像5楼的朋友开始的接法一样,肯定通讯会有问题。首先你要改成双绞线接法,如果还是不稳定就换成STP的线,保证没问题。</p><p>工程商朋友们在布线的时候最好按照各厂家的要求做,不要图一时便宜,否则可能会后患无穷</p><p>PS:匹克好像是做运动服装的,我公司名为披克,特此更正!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
huaerjia 发表于 2007-7-2 15:52:00
<p>顶十一楼的,。全面而且经典</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhliuyf 发表于 2007-7-2 16:27:00
<p>做好的工程,换线是不太可能了,换器材更是不可能了,这个问题最简单的方法就是购买几个485中继器对控制信息进行隔离就能解决。换线,你以为工地上布线说换就能换,不到万不得以,是不会去换线的。再说五类线做485通讯还是不错的,我设计工程,都是用五类线作485通讯,从来就没有出现过问题。另外,看这个故障现象应该是器材问题,估计是485死锁造成的,一个门禁485死锁,由于485是并接的,会造成整个系统不良。每次得对整个系统断电重启才行。</p>
[此贴子已经被作者于2007-7-2 16:31:42编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
u7m2 发表于 2007-7-3 11:28:00
好贴子,我得认真看。各位都是高人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ichuan 发表于 2007-7-8 11:45:00
最好是用RVSP线做。不然你会后悔的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
wgtaosset 发表于 2007-7-9 11:52:00
不错的帖子,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报