千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

监控中常见问题求教...

[复制链接]
含笑清风 发布于: 2007-3-8 13:16 953 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    请教一个问题:我做了一个工厂的监控工程,有两个红外一体机,白天全部正常,一到晚上,就会出现横纹干扰,有那么两三道黑线或波纹,其他二十几个都没问题,不知道这到底是什么原因引起的,该如何解决?而且,以前做的一个工程中,一个电梯飞碟形摄像机也有此问题,每天固定时间会出现强烈干扰波纹,甚至是黑屏,到了晚上就好了!结合起来想想,应该是差不多的现象,怀疑是强电干扰,可是工厂里白天机器全开时也没有干扰,为什么到了晚上反而有了?请指教!
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
傲雪残冰 发表于 2007-3-8 14:30:00
明显的电源问题,因该是晚上供电不足所造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
linfa888888 发表于 2007-3-8 21:58:00

不知楼主电梯的主杆是220V供电还是12V供电?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
粤涯 发表于 2007-3-9 08:22:00
楼主,你的电源是否就近取电,还是从中控室指直接拉的线啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xjakmz 发表于 2007-3-9 12:31:00
同意2楼,换大电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chenglin999200 发表于 2007-3-9 18:00:00
很明显,电源问题!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dxkun 发表于 2007-3-9 18:34:00
2楼的是高手.支持2楼的.学习了.谢谢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
光端机小龙 发表于 2007-3-10 12:33:00
这个到是值得学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
小丛林 发表于 2007-3-10 14:05:00
200%电源问题,现在我做的一个工程,跟你的一模一样,换成开关电源就解决了。晚上红外灯开启时,设备功率增大,造成电源供给不足。你按这个方法也试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小黑鸟 发表于 2007-3-11 10:07:00

个人意见是电源问题,你用的是红外的一体机,到晚上红外灯开的时候,电源功率不够就会出现电压低导致有干扰,

还有的是,估计你用的电源是12V集中供电的,

个人感觉而且现在都是这么做的是:红外一体机器,到现场直接取电,现场变压,而且电源的功率要大点的,12V1A的吧,没有红外的固定镜头.光圈摄像机可以用集中12V供电

愚见望指教

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bikaru 发表于 2007-3-11 14:15:00
新手 学习~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
苏州天平 发表于 2007-3-12 15:10:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
彭良清 发表于 2007-3-12 16:32:00
学习,学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
tywldz 发表于 2007-3-14 20:54:00

红外一体机切勿集中供电!!