RS-485网上接入1台MBC控制器,调试遇到问题了...

[复制链接]
滄海一溧 发布于: 2007-3-1 11:35 1001 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">RS-485</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">网上接入</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">1</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">台</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">MBC</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">控制器(</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">MBC-40</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">主箱体通过扩展连接</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">MBC-24</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">),一共点终端模块大约有</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">50</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">多块,调试过程中遇到扩展的</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">MBC-24</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">箱体中的部分点终端模块地址不能被识别出来(</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">MBC-24</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">箱体中有部分模块能识别出地址,可以正常使用),将这些不能被识别出地址的模块从槽位上取下,插到可以识别出地址的那些模块的槽位上,这些模块又可以正常使用,不知道怎么回事?</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">MBC-24</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">箱体中某个槽位之后的所有模块地址都不能识别出来,不能使用。请经验丰富的调试高手指教!</span></p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xmqi 发表于 2007-3-1 17:19:00
两个箱子的地址码不能相同,查看是否有重复地址的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Yvmond 发表于 2007-3-13 14:45:00
MBC的电源是左右两边独立供电, 如有一边有问题, 就是电源模块或底板后的PCB出事了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xzroad 发表于 2007-3-13 15:58:00
<p>查查cpu,上次我的cpu烧了和这个现象接近</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lsjplayboy 发表于 2007-3-15 19:24:00
同意二楼和3楼的看法!其他的问题也想不出来了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
滄海一溧 发表于 2007-4-2 17:26:00
<p>忙了阵子没来,,呵呵,谢谢热心人的回复,我得去现场看看,解决不了回来还要向大虾们讨教啊,, </p><p>&nbsp;</p>...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ARMSTRONGXUYAN 发表于 2007-4-3 09:36:00
<p>你看看是不是模块与底版上的金属母线接触不良的问题</p>