千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

冷热源设备与BAS的接口问题?请教!...

[复制链接]
wmhu 发布于: 2007-2-28 15:22 1231 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

        <p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span style="font-family: 宋体; color: black;">冷热源设备自身通常都配有十分完善的计算机监控系统,能实现对机组各部位的状态参数的监测,实现故障报警、制冷量、制热量的自动调节及机组的安全保护。而且大多数设备都留有与外界的通信接口。接口形式有两种,一种为</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">RS232</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">/</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">RS485</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">通信接口,一种为</span><span style="font-family: 宋体; color: red;">干触点接口</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">。通过</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">RS232</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">/</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">RS485</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">接口,可以实现</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">BAS</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">与主机的完全通信,而</span><span style="font-family: 宋体; color: red;">干触点接</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">口只能接受外部的启停控制,向外输出报警信号等,功能相对简单。</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;"></span></p><br/><p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span style="font-family: 宋体; color: red;"></span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: red;"><op></op></span></p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wmhu 发表于 2007-2-28 15:24:00
这是文章资料中看来的。<br/>其中“干触点接口”,那位仁兄能否具体解释一下?<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wmhu 发表于 2007-2-28 15:26:00
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span style="font-family: 宋体; color: black;">对于这类自身已具有控制系统的设备,</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">BAS</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">对它们的监控</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">,目前主要有三种做法:</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;"><op></op></span></p>
        <p class="MsoPlainText" style="margin: 3pt 0cm 6pt; text-indent: 21pt; line-height: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: Arial;">1. BAS</span><span style="font-family: 黑体;">不与冷水机组和锅炉主机的控制器通信</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial;"><op></op></span></p>
        <p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">BAS</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">不
与冷水机组和锅炉主机的控制器通信,而是另外在冷冻水、冷却水管路上安装水温传感器,流量传感器,在配电箱中通过交流接触器辅助触头、热继电器触点等方式
取得这些主机的工作状态参数,通过端子排或交流接触器控制设备的启停。这种监测方法不能深入到主机内部,对冷水机组内部的运行参数,如压缩机吸排气的压
力、润滑油压力和油温等等都无法检测,因此检测信号是不完整的。主机设备不能放心地交由</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">BAS</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">管理,冷热源机房还必须有人专门值守。</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;"><op></op></span></p>
        <p class="MsoPlainText" style="margin: 3pt 0cm 6pt; text-indent: 21pt; line-height: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: Arial;">2. BAS</span><span style="font-family: 黑体;">采用冷水机组和锅炉主机制造商提供的冷冻站或锅炉房管理系统</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial;"><op></op></span></p>
        <p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span style="font-family: 宋体; color: black;">这
类管理系统能够把冷冻站或锅炉房内的设备全部监控起来管理起来,形成一个独立的冷热源监控管理系统,一般由冷热源设备厂商提供。采用这种方式可提高控制系
统的可靠性和简便性,但是从优化的角度看由于冷冻站(或锅炉房)的控制还与空调水系统有关,用冷冻站(或锅炉房)内的水压以及水温的变化不能完全反映系统
的特性。不过这类独立的控制管理系统的节能控制效果仍然是可观的,在工程设计中仍不失为一种上佳的选择方案。</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;"><op></op></span></p>
        <p class="MsoPlainText" style="margin: 3pt 0cm 6pt; text-indent: 21pt; line-height: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: Arial;">3. BAS</span><span style="font-family: 黑体;">与冷源主机通信</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial;"><op></op></span></p>
        <p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span style="font-family: 宋体; color: black;">为了解决建筑物各种机电设备,特别是暖通空调设备的互连问题,早在</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">1995</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">年,美国</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">ASHRAE</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">学会</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">(</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">采暖通风空调制冷工程师学会</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">)</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">就制定了解决这一问题的通信协议</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">BACnet</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">。如果各设备制造商和控制系统公司都遵守这一协议,则大楼内的各种机电设备就有望实现无缝的连接。这些设备中最主要的就是冷冻机,但是由于各种原因,</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;">BACnet</span><span style="font-family: 宋体; color: black;">协议未能得到广泛的应用,使得原来预期的实现各种控制器统一通信和信息互换的局面没有如期实现。但实现通信协议的统一是发展方向。</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: black;"><op></op></span></p>
        <p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span style="font-family: 宋体;">当控制系统与冷水机组的协议不统一时,需要开发通信接口来解决互连问题。在通信接口开发时,冷水机组制造商应开放其通信协议。</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial;"><op></op></span></p><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wmhu 发表于 2007-2-28 15:28:00

        <p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span style="font-family: 宋体; color: black;">上面也是一篇资料中的观点。</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span style="font-family: 宋体; color: red;">目前的实际工程中</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: red;">BAS</span><span style="font-family: 宋体; color: red;">对冷水机组、锅炉等带有自身完善自动控制装置的成套设备还是以</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: red;">“</span><span style="font-family: 宋体; color: red;">只监不控</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; color: red;">”</span><span style="font-family: 宋体; color: red;">为主。</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span style="font-family: 宋体; color: red;"></span><span style="font-family: 宋体; color: black;">看了之后真不知,我们现在业内所作的到底是哪一种做法了?</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 21pt;"><span style="font-family: 宋体; color: black;">请高手做一评论!</span></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
想上就上 发表于 2007-3-5 14:58:00
<p>干触点应该是没有电的触点,不只是没有强、弱电,连微电脉冲都不能有.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
吹泡泡的泥鳅 发表于 2007-3-7 18:14:00
<p>干触点是无源的,提供给DI用的,采集设备的各种数字量信号。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
吹泡泡的泥鳅 发表于 2007-3-7 18:23:00
<p>两种方式:</p><p>1、通讯方式:BAS以通讯的方式采集设备的各种参数:开/关状态、故障状态、手动/自动状态、运行数据等,并可对设备进行开/关控制;当然这个就要求此设备自身有通讯接口并开放通讯协议,同时也对集成商的网关开发能力有比较高的要求。</p><p>2、干接点方式:直接由BAS的控制器提供DI点,接入设备的各种干接点(开/关状态、故障状态、手动/自动状态),采集设备的各种状态信息;控制器提供DO点,接入设备的开/关控制回路,对设备的开/关进行控制(有的设备可能采AO的方式进行控制,如二通阀);设备的一些温度、流量等模拟量信息则是通过控制器的AI接点采集。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xx02052323 发表于 2007-3-9 09:49:00
<p>顶</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报