DX4010I为什么连不上DS7400XI 主机,以下接是我的连接方法.1)  将dx4010i的rgby接线端子与ds7400xi的辅助rgby连接

     2)  将dx4010i的跳码开关设置为2/5/7打开,     3)  将dx7400xi的主机4019地址编程为17,4020地址编程为25

为什么连不上,,而且也连不上电脑.

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yigao 发表于 2007-2-9 09:36:00

首先带软件的编程设置应该是4019为18,不是17。

其次4010与电脑串口联接的那根线怎么焊接的?这里面有个通讯线线序的问题。9针串口两端分别对应的线序是2-3,3-2,4-6,5-5,6-4,7-8,8-7,9接地。

试试看,祝你好运!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
slmm123 发表于 2007-3-1 11:56:00

楼上说的没错

通讯的话只要2.3.5对应好就可以连接上了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhangjieuser 发表于 2009-10-29 14:24:00

搞不懂

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangjieuser 发表于 2009-10-29 14:28:00

我也遇到同样的问题 

  系统以前是好的   最近电脑系统重新装了 

    现在说的方法我都用了  就是连不上 

  电脑上就显示通信连接失败

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fuguhc 发表于 2009-11-2 16:32:00
提醒大家,系统重装后,注要设置软件,不要动主机的编程。我也更想建意博世主机生产商,将软件设置能备份出来,系统重装后可以恢复。我为此还和博世技术员吵过一次架,想起来是我不对。。要怪只能怪生产商设计者。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
MTS110.COM 发表于 2009-11-2 19:18:00

首先要解决的问题就是:看DX4010I 有四个LED,如果DX4010I与DS7400正确通信,其中有两个灯会不停的闪,必需达到这一步后,才能往下考虑与CMS7000软件之间的通信。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ericsson627 发表于 2009-11-5 23:03:00

串口也要注意

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zjtccxzp 发表于 2009-11-7 21:33:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
job324 发表于 2009-11-8 13:46:00
关键是串口连接线焊接方法要注意,说明书里有写得,仔细得看一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hzz233226 发表于 2010-12-30 19:49:00

那17是什么意思啊?“全部事件”不包括了吗?

回复 支持 反对