千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

CK236主机接报警中心技术难题...

[复制链接]
huangqm 发布于: 2007-2-7 15:28 737 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一个小区,共有400多套CK236TL,一套报警中心,现在的问题是每过4小时,所有主机都要向报警中心报一次,好象是电话线检测,不管怎么设置,就是取消不了,不知谁也遇到过这种问题,如何解决!

谢谢!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chenjieru123 发表于 2007-2-7 17:33:00

克莱公共广播

广州市声特朗电器有限公司

地址:广州市荔湾区浣花路109号德宝商务中心148145

电话:81508664  81507664  81508494  81508484  81511127  81509180

经营范围:大型广播智能管理系统、广播音源设备、广播功率放大器、广播周边设备、广播音柱系列、天花喇叭、各种高品质音箱及其他广播系列产品等。

我们的网站是:www.khpa.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
royqq 发表于 2007-2-7 17:59:00

将编程项1A头两位都编成0,关闭自动发送测试报告功能

顺便BS楼上的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
huangqm 发表于 2007-2-7 21:00:00

谢谢楼上的大哥,我以前测试过了,不行啊,1A段里,不管你怎么设置,没有效果,只要09段里打开通讯功能,他就4个小时往报警中心报一次.1A段里我记得可以设置测试报告时间选择,从1小时到4小时,24小时,10天,30天可以选择,但不管选多少,都是4小时往报警中心报,郁闷中,现在甲方因为这个原因把我们工程商的钱扣老了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城