千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

远距离视频信号传输问题??...

[复制链接]
netbee 发布于: 2007-2-1 14:25 872 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层


 

发贴心情
光纤联网问题 经验 高人请指点

本人现做一项工程,共计有两段光缆  

 其中一段为客户原有光缆约长两千米,光缆为奥星单模光缆  GYPS12 B1, A至B 为2000米

 另一段为新铺设光缆,光缆长约500米, 光缆为  Fibercom单模光缆 GYXTWB SN   C至D为500米

两段光纤汇聚到同一个地点,B和C点的熔接盒在同一个机柜中 如下图

A--------------------------------------------B C---------------------------------------------D

目前两段光纤分别都已经调试通, 即两段光缆分两次用同一对光端进进行测试,均为通的(即A到B是通的,C到D也是通的),可用视频光端机传送视频;用用跳线将两段光纤连接在一起后,A点和D点使用光端机无法调试通。

请各位高人指点,看有什么解决的好方法。  问题出在哪里???

[此贴子已经被作者于2007-2-1 14:26:07编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
艾普光端机 发表于 2007-2-2 10:06:00

首先请您检查连接两端光缆的跳线以及法兰盘是否是好的!损耗是否过大,然后你测一下从A点到D点是光路的损耗是多少,然后查一下你用的光端机的灵敏度是多少,是否满足A点到D带内的光路的损耗

武汉艾普科技有限公司!

生产各种光端机,安防三用表(测视频,数据,光功率)

很多工程商在工程出现问题时不知问题从那一个环节开始找起,这些问题往往给工程商带来许多麻烦,一个一个找,结果耽误工期,我们可以帮您解决这个问题,一个仪表可以测试各种问题,体积小!安防三用表,可测:视频,数据,光功率,可代替键盘,代替光功率计,体积小,您的监控系统出现问题可很直观的表现出来,是安防工程商的好帮手!全国首创,市场潜力大,欢迎各工程商,分销商来电咨询!

联系人:程勇欢 电话:15926400004  027-51278544  QQ281903995  

公司网站:www.aip.com.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
奋斗者 发表于 2007-2-2 17:10:00

这种情况一般出在法缆和调线上,首先更换发蓝和调线.对于视频光端机传输2-3公里的损耗应该不是问题,最好找一个光功率计进行测试,你的通的概念不是以数据为准的,采用激光笔测试根本不准确.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
netbee 发表于 2007-2-9 10:59:00

几日没有上来,在各位兄弟的关心下,  我的问题也解决了,  我的问题出在:

 旧有的那一段光纤,接续盒的位置, 里面的各接头有些脏了, 损耗太大 ,后来用清洁酒精把各接头、适配器和跳线都清洁了,再连接在一起就好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
whymhz 发表于 2007-2-9 11:37:00
往往小问题坏大事 学到了一点:查问题一定要细心