我查阅过很多机房接地的资料,机房一般有交流工作地,直流工作地,安全保护地等三种接地。交流地也就是指零线,保护地一般接在设备的机壳上,但始终没有弄明白直流地到底是什么地,需要接在什么地方?
一般计算机机房有网络交换机,服务器,UPS等,都有哪些设备需要接直流地啊,接在什么地方?是不是直流地最好和其他地分开,单独做接地?请高手指教?
使用道具 举报
机房直流电接地,是有着专供直流电接地,不与强电连接,它的要求很高(1欧姆以下),
机房直流地也可以叫做计算机逻辑参考地,是专门为计算机电源提供的地,一般要求小于1欧姆,需要单独引线.
交流地是指交流设备的工作地,例如空调,通常从三相五线的市电引入.
安全地是指设备外壳的安全接地,例如机柜的接地.
sinolx,是接在计算机电源的什么地方啊?
接在计算机UPS电源插座的地线上,一般来自UPS输出分配柜的接地母排.
通信机房直流设备一般用-48V直流供电。这种供电方式的正极接地(直流工作地),负极则为-48V。