AD快球不能控制,求助!!!...

[复制链接]
e_spider 发布于: 2007-1-27 22:38 1281 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

AD1024矩阵,其中配置了6个快球,型号为AD726PCH和AD726PCH-1,控制码发生器为AD2091X,线路没有问题,可就是无法控制快球,请高手指点.项目在青岛,如有本地厂家给予支持,不胜感激!

truly-zhao@163.com或15966947586赵先生

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lookme1234 发表于 2007-1-28 14:50:00

第一检查你的连接方法有没有达标,线路是否通,线路阻抗是否过大,也就是说球机拿到,控制器跟前能否正常工作.如可以工作就是你的线路有问题.

第二设置好球机和控制器的协议,有很多种,设置好波特率也就是传输信号的速率.

第三设置好球机的地址位.

如果这样还是不行,建议更换控制器再常识.

注意检查周围的环境是否有干扰,注意球机的接地.这样也可以减少485端口的错误信号!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
a106609476 发表于 2007-1-29 10:34:00

这个问你购买AD产品的公司比较直接点吧

如果没有解决的办法可以到我公司来询问下

我们的高速球和键盘还是可以和AD的产品比较好的兼容的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
咕咕 发表于 2007-1-29 10:41:00

如果确认你的设备及线路没问题!

从你上面的情况来看,使用AD协议的话只要把每个球机的地址设置在1-64之间既可!其它没有什么设置了!AD协议设置还是很简单!不用设波特率!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hawk9 发表于 2007-1-29 12:19:00
AD用的是曼码协议
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dbkdz 发表于 2007-6-8 02:06:00
楼上说法有错,AD只有地址,没有波特率这个说法的。呵呵。AD属于曼码,和咱普通用的PLECO-PD码是两种不同的通信格式,或者属于485通信格式。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dbkdz 发表于 2007-6-8 02:08:00
曾琦先生,现在我还有一个问题没有搞明白。一个AD主控上到底能接多少个AD球机?AD英文资料上最多允许接3个,资料写的糊涂极了,还分什么花瓣连接,说需要AD2091分配器,实在搞不明白。

想请问下,一个键盘不通过分配器,就一个总线上最多能接多少个AD球机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
监控小猪0 发表于 2007-6-8 10:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mx296 发表于 2007-6-8 17:19:00

如楼上几位所说,AD一般是用曼码控制,是2091上每端口最多接3个球机。

但AD球也支持422控制,所以要看球机上设置对不对,到底是曼码还是422。

[此贴子已经被作者于2007-6-8 17:27:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
a106609476 发表于 2007-6-8 18:08:00

呵呵  一般的AD主机是可以接64个AD的球的   键盘一般都是不需要说什么通过分配器之类,可以控制32个的样子,这个我不敢确定.  像我公司的键盘就只能控制32个球的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dbkdz 发表于 2007-6-8 19:23:00
主机接64个是错误说法,除非通过分配器!不信您致电NTK技术问。今早我就问了.呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报