<p><font face="仿宋_GB2312" size="3">有没有哪位大侠用过Honeywell的R7428?</font></p><p><font face="仿宋_GB2312" size="3">能不能说说积分和微分时间调到哪个值比较合适?</font></p><p><font face="仿宋_GB2312" size="3">还有就是如何解决屏幕的闪烁问题。</font></p><p><font face="仿宋_GB2312" size="3">谢谢先!</font></p>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hehe3133 发表于 2007-2-9 23:04:00
<p>闪烁是因为你设定的温湿度与实际的温湿度偏差比较大</p><p>也就是说在报警呀</p><p>积分与微分与20编程差不多的设定就好了</p>