一厂区,为防止破坏围墙闯入,安装了8对50m室外光栅,主机是c&k236,其中三个防区各串联了两对光栅,距离最远的两个防区为4对光栅(每防区两对),目前的问题是,最远的两个防区常发生误报,测量电源正常(都是单独本地供电),每对光栅都不超过50m,请问各位,什么原因导致该两路误报频繁?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
扶清灭洋 发表于 2007-1-24 11:20:00
说说你的安装方式,可能与此有关,也可能跟产品质量有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jasonoo123 发表于 2007-1-24 15:20:00
卸下来在家一对对的近距离测试就知道了`~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
济南康利 发表于 2007-1-24 23:22:00

关键时你在哪个点测量的电压,我认为,如果对光没有问题还是电压的原因

栅栏还是对射?概念有误?除非是技术太成熟的互射式栅栏,栅栏的距离为40米,应用不应该超过32米

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
济南智者 发表于 2007-1-26 12:55:00

串联电阻阻值或光干扰.

红外载波主动对射探测系列:外壳采用进口PC材料,韧性强、透光好、抗日晒;红外发光管采用大功率发光管,100%达到标称距离;先进的双向双工10—12对准指示灯指示功能帮您提高调试效率,单人操作,省工省时;拥有可拆分、可调频、支架任意搭配等优点,解决了您工程中同频干扰、安装不便的烦恼。实测4范围内同时使用16250对射互不干扰(北京200611月安防展上测试,解决业内多组并用互相干扰难题)