zrhxdt 发布于: 2007-1-23 15:25 853 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
正在调EX的E&M,用环路检测时,可以同时占住两条专用线,但是不能拨分机号,不知道什么原因,各位大侠帮帮忙,谢谢
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pabxman 发表于 2007-1-23 16:02:00
话音线路接反了,DTMF 对方收不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zrhxdt 发表于 2007-1-23 16:10:00

终于等到你了,能说具体点吗,第一次调E&M,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pabxman 发表于 2007-1-23 16:14:00
话音线分 2线和 4线,有程序 10-03 调整,初始值为 4线,那么 RJ45 接头 4、5为一对,3、6 为另一对,环测时要交叉对接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zrhxdt 发表于 2007-1-23 16:19:00
是不是E和M也要对接?是4和5,3和6对接吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zrhxdt 发表于 2007-1-24 11:00:00

我现在做环路检测,一头的线序是

1(SB 白橙)  2(M 橙)  3(R 白绿)  4(R1 兰)  5(T1 白兰)  6(T 绿)  7(E 白棕)  8(SG 棕)

我想知道另一头的线序应该是什么样的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pabxman 发表于 2007-1-24 14:14:00

先要确定 Type(由板卡上跳线设定),常用的是 I、II、V 三种,其中只有 II 型,才用到全部的线。

环测接法:

r -- r1

t -- t1

r1 -- r

t1 -- t

e -- m

m -- e

sb -- sg

sg -- sb

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zrhxdt 发表于 2007-1-24 14:53:00
我按这个线序打好后,插到板子上,就有两路占上了,亮了红灯,是否正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pabxman 发表于 2007-1-24 15:38:00
空闲状态,占线灯应该不亮
回复 支持 反对

使用道具 举报