pingan811 发布于: 2007-1-18 14:55 1208 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

Vista-120与键盘接线无问题,输出电压无问题,通电后键盘显示“Open Ckt”,请教高手

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
HUGE 发表于 2007-1-18 16:25:00
主板有问题,送厂家维修
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pingan811 发表于 2007-1-19 08:52:00

哦 谢谢 是不是老兄遇到过类似问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yangfeng23 发表于 2007-2-6 23:01:00
我也遇过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bluefox001 发表于 2007-2-7 11:15:00

我接了个4204继电器要控制防区9,10触发报警,警号响。把12V电源和警号用串连接在第一个端子的NO和地线端子上,在拔码器把地址打到2,在编程中B进93项都设了,可是还是不报警,为什么,

我刚接触这行,请各位指点。

三鞠躬

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
COOLLI 发表于 2008-3-12 21:51:00

我也曾遇见过这样的问题,比较常见

1\检查主板接线有无短路情况,或者检查接线有无与机箱短接

2\主板模块偶尔也会出现接触不良或短路情况,可以先将主板上的金属防护罩拆下,轻轻按下模块,检查有无接触不良情况(一点要在断点情况下进行)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huaguorong 发表于 2008-3-23 20:52:00

同意楼上的看法。检查一下键盘的接线,黄线和绿线如果接反会出现这个问题。

还有就是楼上所说的主板模块偶尔也会出现接触不良或短路情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fightworld 发表于 2008-11-6 11:02:00

看看 是不是把主机板装歪了

主机板上部应该卡在两段突片中间而不能被突片压住

不然主机板是歪在机箱内的,肯定会跟主机箱短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chenhais 发表于 2008-11-6 18:56:00

这种问题多数为键盘连接线插头接触不好,检查键盘连接插座