厂区防盗系统已丢空多月,因为此主机常误报,被门卫强行拆线。今天打开盒子一看,线被接成这样。

探头一共五组。

bell(响铃)的接线应该接剩下的一组,对吗?

但,剩下的一组线,其中一条线上,居然串了一个2.2k的电阻,为什么会这样?

此系统由外面安防公司安装,小弟初次接手,麻烦各位大哥!谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
HUGE 发表于 2007-1-16 21:04:00
防区都要接电阻的,并接是常开接法,串接是常闭接法,警号是接在BELL 和C-上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
单车人 发表于 2007-1-17 00:27:00

我拆过探头,里面是常闭接法,也串了一个电阻。只是他们把其中一组的电阻接到主机上了。

这样接法可对?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
nclisg 发表于 2007-1-17 08:52:00
电阻接前端与终端都可以的,但电阻接终端是不符合安防要求的.