以下是引用爱人十月在2007-1-13 10:40:00的发言:这说明JY-S610V还是能解决问题的,你说的加到第三路时又出现干扰,这个问题估计是在主控室,我们可以电话联系。 另外,你所用的JY-S610V是不是北京中天技源提供的,有技术问题我们给您全权售后。最近我们在市场上见到一种和我公司JY-S610V样子一样的产品(型号也一样),就是解决干扰的效果不一样(有点差),不管怎么,能帮你解决问题才是正事,电话联系。 有什么证据他们的比你的差呢?这些话最好不要乱讲!你还没有搞清楚关键问题就乱下结论! 根据客户反馈的问题,应该属于如下几种可能: 1、在主控室内接收端放置太近,有可能是直接叠加在一起,这样如果有一个点的信号过强(传输距离可能比较近)会导致同频串扰问题,也就是你所描述的第三个点加上去后可能影响前面两个! 2、线缆接头处理问题: 在主控室接头可能有外露,往往出现在没有做接头,而是直接扭结,这样遇到信号强的点则会造成该点成为发射源,从而影响其它点; 在线路中如果数根线中间有接头,接头在一起,而且没有进行屏蔽处理也有这种可能; 3、线缆屏蔽特性不好: 目前在市场上很多线缆的屏蔽层本来应该用40度铰距,现在很多为了节省材料变为70度,这样线缆的屏蔽特性就比较弱,会造成相互串扰! 针对上述问题1、2属于软故障,可以排除; 故障1可以采用分离方式来看! 故障2处理接头,故障三更换我们这边的sd-s300v系列便可! 处理技术问题,不要乱咋呼,上面的这位朋友说话不太负责任!要给自己留点路子,不然就是自毁前程!jy-s610v的型号我这边有,我也带你很长时间了!如果你有技术问题可以向我询问,更多的我想你还不是很明白一些低层的问题! |