接上现场报警联动模块联动,中心主机收不到信号不报...

[复制链接]
flyheart 发布于: 2007-1-10 11:08 2644 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

对射联动射灯警号在连接到中心报警主机,红外对射连接现场报警联动模块联动射灯警号,现场报警联动模块设计的触点是NO,当联动模块的NO与对射的NO连接,对射的NC与报警主机的NC连接时,联动模块联动的射灯警号正常,但中心主机收不到信号不报警;当联动模块的NO与对射的NC连接,对射的NC与报警主机的NC连接时,联动模块联动的射灯警号.中心主机都无信号不报警;但按上述接法其他的大多数对射.现场报警联动模块.报警主机都正常,只有少数几对有上面的异常状况,是什么原因造成的?去掉对射与联动模块公共端的连线,中心报警主机正常,对射.联动模块都没有问题,到底是什么原因造成的?

已经两三天了,对射.联动模块.单地址模块全部换了一遍,其中的少数几对还是异常,只要接上联动模块.中心主机这几路就无报警信号,前端联动的射灯警号正常.拆下联动模块中心主机正常接收报警信号.真是见了鬼了?


回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
济南康利 发表于 2007-1-10 11:55:00

对射联动射灯警号在连接到中心主机?

什么主机?什么模块?总线式?

建议模块从对射取电,联动模块只接对射的N.C,因为地是公共的,不用接。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
flyheart 发表于 2007-1-10 19:47:00

楼上,用的就是你们的联动模块与对射,主机则采用总线式.你们做得第二批联动模块要比第一批用料好,质量也比第一批好点了.

"建议模块从对射取电,联动模块只接对射的N.C,因为地是公共的,不用接"能否说清楚一点,上面画的图与你所说的不符,上图模块是从外部取电,对射是从模块取电,联动模块K接了对射的N.O,对射的N.O/公共/-没看明白,能否把图说明书说得明白一点.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
济南康利 发表于 2007-1-10 20:31:00

用的什没主机?我可以给你传真一个详细接线图。怎么联系你?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
flyheart 发表于 2007-1-19 17:05:00

按照上述重新整理了图

主要技术指标:
输入电压:AC/DC 1236V
输出电压:DC12V/1.2A(可以给红外对射供电)
警号联动电压:12V/800mA(直接推动ES-626警号)
备用接口最大输出电流:10A(可以联动射灯)
延时时间:5-300秒可调

回复 支持 反对