[原创]ZRBV-2*1.5MM2 SC20是什么意思?...

[复制链接]
zhaowj1977 发布于: 2006-12-26 12:58 2984 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我本人理解是应该是ZR-BVV2*1.5 穿一根镀锌钢管敷设,但监理要求一根钢管里穿2根zr-bv1.5mm2的线缆,如果是这样应该标注2*ZR-BV1.5mm2 SC 20。

设计也同意我的意见。我不知道我们两个到底谁对?请各位大哥告诉小弟,先谢了!

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xuezb 发表于 2007-2-7 19:10:00
你的意见正确,监理傻蛋~