[求助]西门子楼控求助!!!大虾请进!...

[复制链接]
zhang84414 发布于: 2006-12-21 15:51 761 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>最近做一个工程,出现下面一个问题,请大虾支招:</p><p>新风机组的送风口处装有一个温湿度传感器,量程接的是50摄氏度,当风机运行时,温度直线上升,当然这很正常,但是超过50度时点失效(变成黑色),我当时考虑是温度的量程太小,但是又想了想,送风温度不可能超50度吧,</p><p>调节阀会随同空间温度的变化而变化的(我设定的送风温度为24度),当大于24度时水阀的开度会逐渐变小,这是温度也会降下来的,我认为可能是PID的参数设置有问题,阀的调节速度有太慢!</p><p>请各位大虾分析一下</p><p>还有就是这个PID参数一般情况设多少就算合适!</p><p>谢谢</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shanshen 发表于 2006-12-21 16:20:00
<p>你看看是不是温度传感器离表冷器太近了,要是太近也有可能超过50度的.你可以设为0.1度为量程试一下,温度传感器离表冷器远一些,要不肯定还是有这问题.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhang84414 发表于 2006-12-21 16:55:00
<p>我觉得不会,因为温湿度离表冷器至少有1.3M左右。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jumingan 发表于 2006-12-22 08:58:00
<p>这是典型的失调,传感器应安装在风道且尽量离机组远一些,这样测量的温度才接近真正的送风温度,同时温度也不会变化太快,调节起来应比较稳定,建议采用SIEMENS的自适应算法,肯定会解决问题.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhang84414 发表于 2006-12-22 13:14:00
<p>请4楼的大虾具体说一下如何设置!</p><p>谢谢!</p>