千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

路由交换
收藏本版 (7) |订阅

路由交换 今日: 3703 |主题: 18312|排名: 28 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

服务器RAID卡坏后,,更换新的RAID卡后需不需要重做...

[复制链接]
ytcsfz 发布于: 2006-12-1 09:17 1046 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
服务器RAID卡坏后,,更换新的RAID卡后需要重做RAID吗?,,原硬盘中的数据会不会丢失?怎么做才能使数据不丢失,RAID卡也能正常工作呢,,谢谢大家了,,,
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
快意刀 发表于 2006-12-1 09:39:00

这种情况主要取决于阵列卡的阵列信息存储于何处。

如果阵列信息只存于阵列卡中(例如IBM,也许以IBM为例不一定正确),需要用阵列卡读取一下硬盘的状态,然后手工将硬盘置于online状态。

如果阵列信息在阵列卡和硬盘中都有保存(例如HP的SmartArray系列),只需要把新阵列卡按照原来的方式接上,系统会自己认出阵列的。

你没有说你的服务器及阵列卡的型号,我以上说的不一定能有很大的帮助,最好先查看一下说明书。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
威士忌加冰 发表于 2006-12-1 14:17:00
不需要的,换上同样型号的阵列卡做下恢复,即可继续使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jjww1001 发表于 2006-12-7 16:10:00

快意刀说的才是正理,一般情况下RAID会从硬盘读回来的,详细得咨询厂商

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城