zyl 发布于: 2003-6-23 16:54 688 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近作一条城市街道的景观改造,弱电用光纤敷设,供电部门说可以与10kv电缆共沟敷设,并且说间距200mm就可以了,请问哪儿有这方面的规定,他们说电缆对光纤没有信号的干扰。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
慕童 发表于 2003-6-23 18:14:00
一般非同沟的直埋通信电缆平行时最小净距0.5,如果是埋式电力电缆35KV以上,2.0   35KV以下0.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mark_mark 发表于 2003-6-24 09:30:00
是为了区分还是为了防干扰?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
asdfa 发表于 2003-6-24 09:58:00
电缆对光纤是没有干扰的,光纤是绝缘介质,200MM应该OK了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qrwei 发表于 2003-6-24 13:13:00
[upload=doc]viewfile.asp?ID=1379[/upload]