解决地环路干扰方法...

[复制链接]
haimingmm 发布于: 2006-11-27 11:11 4877 次浏览 43 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问各位如何解决环路干扰,希望大家多多支持。
回复

使用道具 举报

已有43人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haimingmm 发表于 2006-11-27 11:13:00

一点接地可以解决吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haimingmm 发表于 2006-11-27 11:16:00
是两个接地的电路。由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个电压可以很大。例如附近有大功率用电器启动时,会在地线在中流过很强的电流。这个电流会在两个设备的连接电缆上产生电流。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成影响。由于这种干扰是由电缆与地线构成的环路电流产生的,因此成为地环路干扰。地环路中的电流还可以由外界电磁场感应出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2006-11-27 13:48:00

规范抗干扰设计应该是监控主机设备统一接大地,前端摄像机云台控制信号地,都要和大地绝缘,切断地环路,干扰消除;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haimingmm 发表于 2006-11-28 17:04:00

大地地线与信号地线分开吗,楼上的意思是?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
haimingmm 发表于 2006-11-28 17:06:00

各支摄像枪的地要统一接地吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
soww 发表于 2006-11-28 19:41:00
监控系统的地环路现象主要是由同一电路的低频信号多点接地引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
haimingmm 发表于 2006-11-29 09:33:00
有图解吗,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
haimingmm 发表于 2006-11-29 09:34:00
急,顶下吧,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
foxgz 发表于 2006-11-29 10:00:00

我也想知道,谢谢

 

foxgz@126.com

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
视得清电子 发表于 2006-11-30 13:17:00
有时间给大家一个简单的图,很简单就可以解决这个问题!我正在测试!需要的内部短信联系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
heml 发表于 2006-11-30 16:22:00

解决地环路干扰最简单的方法是使用视频隔离器。我们可以提供产品试用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
huangshup 发表于 2006-11-30 17:34:00
大哥,讨论技术,不要推销产品
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
negro811 发表于 2006-11-30 19:31:00

图解给我留一份!!!!!

我这里不知道是不是地环路的原因使矩阵烧掉了

negro811@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
彗星回归 发表于 2006-12-1 09:41:00
  4楼说得不错,基础设计一定要做好。所谓各类的抗干扰器只能在一定条件下起补偿作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
皮皮鸟 发表于 2006-12-1 09:51:00

单点接地!另外一个做好屏蔽!

大地接地最好是强弱电分开!间隔要20米!但一般大楼密集区是没法做到这一点的!

采用供地电阻小于1欧姆!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
eie1992 发表于 2006-12-1 10:42:00

1)  [干扰形成原因]“地电位环路”把电位分压加在电缆屏蔽层的两端,并通过电缆两端的75欧姆匹配电阻形成回路,在负载上产生了干扰电压的。

 2)切断地环路——是最有效、最简单的办法;不用任何抗干扰设备;

3)   监控系统抗干扰设计原则之一就是:末端监控设备一端接大地,前端摄像机、BNC头外壳、电缆屏蔽层,必须与大地绝缘(开路);即使使用抗干扰设备抑制了地环路干扰,也要排除,因为“地环路”是变化的,不稳定的,随着电网大功率设备增加和用电不平衡情况的变化,地电位差大小也会变化,严重时会烧毁设备。


[此贴子已经被作者于2006-12-1 10:59:55编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
chinesecat 发表于 2006-12-1 11:14:00
以下是引用eie1992在2006-12-1 10:42:00的发言:

pengjing 发表于 2006-12-1 12:05:00

学习了~~~~~~~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
haimingmm 发表于 2006-12-1 14:13:00
BNC头外壳、电缆屏蔽层,必须与大地绝缘(开路),这样会带来干扰吗?