关于ck236设置的几个问题,请高人指点...

[复制链接]
ytxiaoyuan 发布于: 2006-11-21 15:45 1814 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

目前有一个厂房周界的小项目,选用的是ck236的主机,有几点问题不太清楚,想请教一下,望各位仁兄,不吝赐教!

1、要实现自动拨打手机报警功能是否必须配置一个911拨号器?

2、如要实现自动拨打手机报警的功能,那么报警主机的通讯格式应该选择什么格式?

   有如下几种选择:

 1:快“A”,2300HZ      2:慢“B”,1400HZ

  3:和数校验,1400HZ      4:和数校验,2300HZ

  5:CFSKIII         6:DTMF,1400HZ

3、需要设置的接警手机号码该如何输入?

哈哈,如果有哪位仁兄曾经做过类似的工程,能把您的配置单传一份上来那就再好不过了。

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ytxiaoyuan 发表于 2006-11-21 16:42:00
怎么还没有人回答阿??请懂的朋友帮帮忙!~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
西西 发表于 2006-11-22 16:43:00

联系我啊,专业honeyw

互相帮助

13256143397

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
济南康利 发表于 2006-11-22 18:36:00

CK-236\238

CK报警主机的出厂密码为:1234# 安装员为:012345*0#

布防开启报警主机,使报警主机处于警戒状态。操作如下:键入密码1234#

撤防关闭报警主机,使报警主机解除警戒。操作如下:键入密码1234#

每次报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。

消除报警记忆操作如下:键入*1#可予消除。

若您想更改密码,并使原密码作废,改法如下::

236/2316主机 原密码  *0# 1# 新密码# 新密码# *#新密码为任意4位数

238主机 原密码 *0# 新密码# 新密码# *#新密码必须是开头为12~5

236/238主机如何去除与编程延时及不推动警号防区操作步骤如下:

1.进入安装员编程密码:012345*0#必须在撤防状态下才能进入

2.进入编程后,防区设置方法如下:

1)第一防区为: 1*3111020#

2)第二防区为: 1*4111020#

3)第三防区为: 1*5111020#

4)第四防区为: 20111020#

5)第五防区为: 21111020#

6)第六防区为: 22111020#

ck-238

2.进入编程后,防区设置方法如下:

1)第一防区为: 1*5121223#

2)第二防区为: 20121223#

3)第三防区为: 21121223#

4)第四防区为: 22121223#

5)第五防区为: 23121223#

6)第六防区为: 24121223#

7)第七防区为: 25121223#

8)第八防区为: 26121223#

3.完成延时防区编程后,退出设置编程为:*#键退出

指示灯的含义及故障判别

POWER 电源灯,表示交流电供电正常

ARM 布防灯, 表示系统处于布防状态

READY 表示防区都处于正常状态,可以布防

SERVICE:故障灯,具体含义见下表。故障灯亮时不影响主机正常使用

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
济南康利 发表于 2006-11-22 18:57:00

 

原因

解决方法

1

 

SERVICE灯常亮

自检故障、交流电曾经断电

键入密码*68#

保险管断

更换保险管,后键入密码*68#

2

SERVICE灯快闪

通讯失败

2362381操作,2316必须与中心通讯正常一次后SERVICE灯才熄灭

3

SERVICE灯常亮,POWER灯闪烁,

电池电压低

键入 密码*64#5分钟后键入密码*68#如上操作后,若还不能解决,说明电池已报废。更换电池,充电48小时后再重复上述操作

4

SERVICE灯慢闪

看门狗故障

键入密码*68#

5

SERVICE灯常亮,某一防区灯闪烁

该防区编为监视回路,并且该回路断路,认为回路故障

查该回路某一处已断路,维修后键入密码*68#

6

2316键盘每隔约1分钟“嘀”一声

电池电压低、防区故障、通讯失败等

找到故障原因,排除后,键入密码*68#

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ytxiaoyuan 发表于 2006-11-23 08:24:00
以下是引用ytxiaoyuan在2006-11-21 15:46:00的发言:

很感谢各位的帮助,可是各位的回答没有一个与我问的三个问题沾边的,呵呵,希望明示!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
royqq 发表于 2006-11-23 15:18:00

大家都是热心人啊,我也凑热闹:

1、用拨号器就最好,可以录音而且问题会少很多;主机本身也可以拨号,但主要是用来与报警中心连接的,用来拨打手机的话,拿起话筒后会什么语音都没有,最重要的是手机不能给报警主机握手信号,主机报警后很快就会显示通讯故障的,所以如果不用拨号器的话,必须要把撤/布防、恢复、故障等通讯码都设为不拨号(在主机编程的15~17数据项中)。

2、因为楼主要拨打只是手机而已,不是报警中心,用哪种通讯格式都无所谓了,这一项不用编。

3、要设置手机号,起码要编以下3项:

09011100#

0C前6位电话号码#

0D后5位电话号码#

最后再说明一下,如果楼主用拨号器,就不用编主机了,把拨号器接在警号输出端就可以了。要编的是拨号器。

[此贴子已经被作者于2006-11-23 15:19:53编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
2006自由人 发表于 2006-11-23 19:16:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ljj7321 发表于 2006-11-23 21:52:00

七楼的说的是对的但是不全面,我也用过这个主机报警到手机,请注意你的客户是否要求开发送开关机报告和自检报告.自检报告如果开启那么你的客户可是要受尽折磨了.注意啊!!!